[线缆测试] 铝芯线绝缘电阻测试

[复制链接]
发表于 2008-12-17 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
同规格的铜芯绝缘线与铝芯绝缘线的绝缘电阻出厂测试时,铜比铝大20~30倍,
1 e: r9 m& r+ @/ _请问,是什么造成这种测试差距。
发表于 2008-12-17 16:12 | 显示全部楼层
铝蕊的绝缘电阻比铜蕊的要小20-30倍& Q5 F" v; h4 {- H9 J+ f
5 ^$ T1 M" K, V3 q: z: y7 i. `( P4 _
会不会铝蕊和绝缘外被产生什么不良反应了?
 楼主| 发表于 2008-12-18 16:22 | 显示全部楼层
补充:PVC绝缘存在这种情况
) d, b1 ~: o0 z8 {( D) y1 k' |8 \: @6 y% W" {- V, N
      XLPE绝缘不存在。
发表于 2008-12-19 10:22 | 显示全部楼层
理论上不大可能,
$ Z; b. U* q1 `% K: V& q建议楼主检讨一下测试和计算方法.* e$ P6 s7 c; q4 `
另可从电线的材料品质和工艺水平检讨.
 楼主| 发表于 2008-12-19 12:43 | 显示全部楼层
测试仪器、测试方法都一样。4 b; D; [* H# n1 x$ a* o# ]

2 R1 y; w% ^4 s7 R1 X" J  h+ C许多厂都遇到这个问题。
发表于 2008-12-19 15:06 | 显示全部楼层
按照理论上来讲,如果的确是同等结构的产品(导体外径相同、绝缘材料相同、绝缘厚度相同),是不会存在上述问题的。$ i( n8 H- g' O+ \! L
而LZ反映的问题,只有可能是材料发生了反应,同意1楼的观点。建议你解剖一下你的产品,看看铝导体表面和绝缘内表面是否有一些异常