引用第2楼fuyong于2009-01-29 14:25发表的 :
- w& F1 z# ^ q) R4 Q如果用100mA的整定电流,1000V的电压下,用两组电阻做样件,一组大于10K欧的电阻,一组小于10K欧的电阻就可以了,功率表也一样,可以用电阻做,电阻的直是横恒定的,只要计算下功率就可以了。 " f9 H- v% U( u2 Y P) m! {
* W" _. U% s; i问一下——0 a, B! `+ B8 b4 o
1、大于10K欧的电阻和小于10K欧的电阻这两组电阻的阻值稳定吗?建议要确保阻值稳定!! U8 n1 }$ e" p. Z& C
2、无论是大于10K欧的电阻还是小于10K欧的电阻范围建议有个精确的限制范围!我拿5K欧和15K欧肯定是不行的,是不?
6 p8 u" [' w. J! Q6 j, i3 c; G- ^
建议——
/ V( o8 v# w7 n, ` o' O6 ]该方法如果作为企业在满足CCC认证要求时作为运行检查要求还将就着使用,但作为检测实验室来作期间核查确实不可取。实验室期间核查应该有相应的数据分析及判定公式,当接近临界值时必须采取适当的预防措施(如En值大于0.7时)…… |
|