[综合话题] 请教“工作电压测量”中的接地问题

[复制链接]
发表于 2007-8-11 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,
9 c/ b9 K$ n1 I8 l$ [
5 `, N! r$ Q: M0 R+ ~' j" V: M一个开关电源,单相供电,输出两个端子,一正一负。4 _. l2 C3 h3 p" |  Z( B# @
' J% S7 [2 o/ R. C& B
我想测变压器两端电压,以判断具体对应的spacing要求,- r3 o+ w) G; l3 I
6 ?7 Q1 d5 [3 z
问题::
% E- \  V- x; d& f! _' ~$ z! \& ]  {" v, g" D8 z% ~8 l5 U
测试时我示波器探头两头直接接变压器初次级两点,
2 S: ]* j: t+ i9 t8 x( ~没有把次级负接大地,这样测可不可以?* {+ f: i3 G  F# t6 }7 Y. y

3 a6 Q2 i9 ~% C% }接和不接测两点间的电压相差大吗?
9 W' ?1 R/ m6 [+ Z有人说需要找一个参考点,但是我认为不管参考点如何,因为我测的是两点间的电压。* y8 I$ N. {7 I& j. ]; n

: _- H1 g% m3 B! i5 X* M) B
4 Z* {4 g4 w$ w* E请高手指点。) u/ x# H, C& @
谢谢。
 楼主| 发表于 2007-8-11 16:24 | 显示全部楼层
没人回答?
发表于 2007-8-11 16:32 | 显示全部楼层
引用第0楼cainiao001于2007-08-11 12:50发表的 请教“工作电压测量”中的接地问题 :! c9 H& W6 ?1 }# J/ P6 e
如题,
9 |& M" i* ]" B" M$ S3 |# ^' B5 C! R. q
一个开关电源,单相供电,输出两个端子,一正一负。
$ _% {2 j7 P: ~* }- _" z, l1 G7 P3 o* h! G( \# D6 U
我想测变压器两端电压,以判断具体对应的spacing要求,
. Q8 r1 A: s1 a.......

. l+ n* w  X$ n你这种做法是错误的。。。
3 j# o. |% o+ ~& D8 M) M! z% u# {  Q! @& \9 \
变压器两端电压没有公共参考点,如何能得出正确的结果呢?
" ?& O$ j& s, v+ N& H% B- L9 V9 y9 X( L" ~
你这样测,只能得到一个不确实的电压,而且每次的结果都是不同的,你如何选择?
 楼主| 发表于 2007-8-11 20:27 | 显示全部楼层
怎么会每次测电压都不同呢,* ?4 d. @# ~# G  W% z" {' D" Z  n: `
不太明白。
发表于 2007-8-13 08:32 | 显示全部楼层
引用第3楼cainiao001于2007-08-11 20:27发表的  :+ }4 G$ {; m: e2 h4 N) H+ O
怎么会每次测电压都不同呢,4 T( Z$ A; M' ?" }6 l3 G& m* U  w
不太明白。
9 f+ H  l% Q( R" a
电压是相对的。。。  必须要有参考点,谈电压才有意义。。。
发表于 2007-8-13 11:13 | 显示全部楼层
你应该是测试它的峰值和有效值吧.
* D4 {) ~, X) n) d. G1 b2 A在正常测试中,对于一类产品通常要把地线,N线,和输出的负极都连接起来.: z# e; A5 _9 k2 C
目的:一般是有易于电压的稳定好读数9 p9 c. N6 g0 G8 w; h
并不影响电压
7 L9 P# j' H! O* L/ I不知道说的对不" l/ b( d: q1 t
我实验过
发表于 2007-8-14 22:07 | 显示全部楼层
这个我也不大明白,等待高手们赐教啊!
发表于 2007-8-21 10:46 | 显示全部楼层
應該說& }0 B) O4 A1 F& u" U% Q; J0 v
一次側電壓與二次側電壓$ v  p0 @4 w; _6 V. h
電位基準不再同一個水平上# W; G9 T, x3 ]" \% P0 ^1 {; K. d0 [
會有電位差所以會有電壓浮動的情形. H& ]( G  ]$ U* P  W2 P
為了考量其正確性
! O' n) S5 G  f; j所以須把一次側的N
$ l. A% Q1 f' e* X與二次側的地接在一起% h% ?9 c. ]) @
使兩邊的電位在同一個水平( ]9 p- T% b+ I" X; M0 n, S6 j( n
這樣測試結果才是正確的值
发表于 2007-8-22 11:37 | 显示全部楼层
这样测试电压一定要找好参考点!
/ S9 F/ R  \3 N9 ]0 j4 P! F9 }没有正确的参考点,是确定不了电压值的,特别是使用示波器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规