 楼主| 发表于 2009-3-24 22:44 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第29楼pengyongfu于2009-03-24 20:41发表的  :
4 T& k7 {- _. O: t  i6V的要理想一点!
" O( g, O7 }0 Q. d
% E: }: Z# F5 f- P  m  Z, y" C
这样的解释好像不是很科学吧哈哈,能给个更让人信服的解释吗?
发表于 2009-3-24 23:11 | 显示全部楼层
个人见解:CTL432中的解释可以看出,此测试的目标有两个:Impedance and cross sectiional area,低于6V为推荐电压,当为了测试其横截面积6V不足够(因为额定工作电流*Impedance>6V)时可使用高于6V的电压,而如果使用再低于6V的电压则很可能无法提供足够大的测试电流。
 楼主| 发表于 2009-3-25 09:38 | 显示全部楼层
引用第31楼painkillor于2009-03-24 23:11发表的  :
" s: m1 ^/ h9 ~5 I个人见解:CTL432中的解释可以看出,此测试的目标有两个:Impedance and cross sectiional area,低于6V为推荐电压,当为了测试其横截面积6V不足够(因为额定工作电流*Impedance>6V)时可使用高于6V的电压,而如果使用再低于6V的电压则很可能无法提供足够大的测试电流。

8 L: C) f2 w6 j) I% ^- Y% \: w1 a: j) k
你还是没有解答为何4943里可以用空载电压不超过12V的保护接地阻抗测试仪.?
发表于 2010-1-13 12:46 | 显示全部楼层
既然标准这么定了,大家就按这个执行,其实我觉得用6V是为了考核接地的可靠性,在低压下容易发现一些薄弱环节。
发表于 2010-4-1 11:53 | 显示全部楼层
引用第21楼nesta于2009-03-12 22:05发表的  :
: k8 Z: a" X* L9 Q( e) j
' m2 f) Q. f7 e; G$ f  i8 y) c; K6 ]$ T, h) a* J3 L
这个决议我看过,它也只是提到高过6v会产生闪过现象,但没有说为何高过6v会产生闪过。而且在4793这个标准中,要求的空载电压是不超过12v,但保护阻抗的限值仍然是0.1欧姆,施加的电流仍然是25A这是为什么呢?
8 @7 T6 n. |& g+ Y; U

' u! K+ I5 r% J5 `$ a9 p4 N8 E請問4793哪裡有提到12V呢!!!!
发表于 2012-7-20 14:40 | 显示全部楼层
大家都在说测试电流为25A的情况,为什么没有看到超过25A的测试电流时的说法呢,如果测试电流超过了25A,那相应的空载电压又应当定义为多少呢?如果电压仍然为6V,那么测试得到的接地阻抗的数值就应当更小了。