[产品认证] 请教:UL对导线截面积与通过电流的规定?

[复制链接]
发表于 2009-4-15 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
哪位大侠清楚UL关于导线截面积与通过电流的标准?有这方面的资料吗?
5 u( n- R" B1 [急需,谢谢各位帮忙哈
! l4 D6 \8 L. l. L* O9 i
 楼主| 发表于 2009-4-15 13:50 | 显示全部楼层
自己顶一下,我现在有个问题需要解决,我们公司的产品是密封的,20A用截面积为2.5mm2铜导线,不知道是否符合UL的标准,谁有这方面的资料,共享下,谢谢啦
发表于 2009-4-15 14:01 | 显示全部楼层
UL的线应该用美制线号AWG.
 楼主| 发表于 2009-4-15 14:10 | 显示全部楼层
引用第2楼hncjy365于2009-04-15 14:01发表的  :
5 D) ?$ h; ~/ o2 dUL的线应该用美制线号AWG.

) k9 _  \/ D6 }都可以啊,我们公司用的是漆包线
发表于 2009-4-15 14:16 | 显示全部楼层
要看这个线用在什么产品上,要按成品标准来看。
) G8 t3 r) V+ F& i- v, P6 d: j如果是电动工具或者家电Over 16 up to and including 25A,用的就是2.5mm2线。
 楼主| 发表于 2009-4-15 16:51 | 显示全部楼层
引用第4楼lele11于2009-04-15 14:16发表的  :
0 n5 f  d& V7 y要看这个线用在什么产品上,要按成品标准来看。4 m- Z' K' `: c; ^
如果是电动工具或者家电Over 16 up to and including 25A,用的就是2.5mm2线。
谢谢!