楼主 |
发表于 2007-8-27 10:13
|
显示全部楼层
Barry兄, 我的理解跟你一样, 只是开始被 (for example in a mains connection without current limitation) 弄糊涂了./ h; m+ b- b) k* G/ w
$ n) D& i3 D$ Y9 I现在明白了, 看测试电路中是否有 限电流装置. 比如:1 s- `1 B( V9 l2 e
1. 电网连接线路中, 没有限电流装置, 可以确定电流超过2.1 倍额定熔断电流, 不需要进行附加测试.
. i0 M2 ?$ F, I& L6 C- t4 ?3 v1 j; p2. 涉及变压器的测试电路, 线圈绕组本身就是限电流部件. 此时需要进行标准规定的附加测试.) A# r5 F" u( D& m; ~# |* A
按照条件2 (即电流超过 2.1 倍额定熔断电流), 要求的附加测试时间(参照 IEC 60127-2 或 IEC 60127-3) 为:
$ J z! F. ]; v7 l- for 30 min, for quick acting fuselinks;+ S/ H1 d O# F- \( q' D
- for 2 min, for time lag fuse-links.
3 l" F W; S! ^2 }0 D5 ^/ P" S; C: |% a9 ~' U+ A# I
因为一些测试机构以fuse熔断的时间来判断是否有必要进行附加的测试, 所以想弄个明白. 但是 IEC 60335-1 章节19.12 就写的很明白, 不会那么费解. |
|