[电源产品] 电源PCB结构讨论有图片

[复制链接]
发表于 2009-5-6 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
产品描述:
# ?, J. L. k. t6 H7 c输出为几种SELV电路,L和N于保护地之间采用(222,2KV的Y电容器)。 5 j$ T7 e1 O9 w1 x' U; d
后面有疑问的地方可以留言,我详细回答。
3 x4 y* k# E1 I5 c3 a# r5 i. _0 K) l2 d- k
以下提问:
7 F- y% f# v* b4 O0 W1.大家对这款电源结构有什么看法,?(描述)
$ K) c1 v3 M7 s1 z! I0 R& b+ m2.它能过抗电强度吗?(外壳是金属,输入-输出,输入-外壳你想施加多少抗电强度电压。)
. e  q7 w2 j; z2 r9 B3 w3.此款开关电源大家是否常见类似结构? * p+ I8 E& q: n+ J3 G, \; ^
3.有问题你会怎样整改?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2009-5-6 17:56 | 显示全部楼层
這塊板子是我見過最爛的了!  問題實在太多,  光這塊板子上就有N處問題!  如果考量到外殼應該更多問題了!  " x8 T7 ~) L. K( ^' O' P% O
最嚴重的地方是一二次壓根就是亂搞!
, I+ h: ^9 b2 MPS: 以哪個標準判斷! 950-1 or 1310 ?   如果1310的話 改都不用改了 直接報廢吧!!!!
发表于 2009-5-6 17:58 | 显示全部楼层
输入的地方是不是离PE太近了?% M, x( r2 W6 ]9 B

/ x$ \4 J7 h# ^! @感觉SELV,也就是你画线的地方好像距离不够8 G) f7 [2 v4 i5 z

+ T. J7 W# G+ Q' B  K6 s! r强弱分的不明显
' z9 X+ B- k/ u) e4 \
% {( \1 A: |# G. D: T% ?4 E/ v5 ]8 E输入对外壳应该是DI吧
发表于 2009-5-6 18:19 | 显示全部楼层
這樣的板能達到安規要求,那根本不可能,一看距離根本不夠,要想整改除非全部改線路板,把初級與次級及初級到地在板上的距離至少預留6MM和3MM。
发表于 2009-5-7 00:21 | 显示全部楼层
此电源的结构存在很多问题,首先,L-N之间以及L/N与地之间都不能满足基本绝缘要求,其次,强电部分(Primary)与SELV(secondary)部分之间的距离无法达到加强绝缘要求,PCB Layout上面需要做大的改动
发表于 2009-5-7 00:23 | 显示全部楼层
结构不符合要求
0 Q4 v0 I  C$ K" |9 i重新LAYOUT吧7 U, J' p5 f1 w- u" \9 B' D" L7 F& _
改是没办法改的
发表于 2009-5-7 08:53 | 显示全部楼层
这种板子要重新布线了   没办法   初次级一定要隔离开来的
发表于 2009-5-7 13:06 | 显示全部楼层
看样子这个布板的人是个硬件设计新手,根本没有听说过安规这个词。
发表于 2009-5-11 11:28 | 显示全部楼层
次级的SELV接地了吗?没接地应该是加强绝缘了,如果接地的话应该是基本的绝缘就好。距离是太近了导致初次级没有明显的区分。
( P. P/ G8 d+ e2 {LZ说的抗电强度初级道次级3KV吧。例外的没有遇到过按照楼主描述的输入情况。小弟经验少没有电源整改的经验。但是根据标准,距离方面是没有办法了。实施在划线的地方加一些挡板。不知可否。高人指教??
发表于 2009-5-11 12:52 | 显示全部楼层
基本的初次级隔离都没做到,还有这么多问题, 就像上面说的,直接报废,重新开发!+ m7 |8 \: L. @
2 B# I) c$ x; E1 }) g4 p1 a. h
另外: 如果是人不会碰到,做好隔离,那么就把这个全部看成初级部分!