[IEC标准产品] 请教强电和弱电的区分

[复制链接]
发表于 2009-5-7 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
这两天碰到一个客户,说经过开关电源出来的电压(5V)是强电!请教各位大侠,强电和弱电具体是以什么区分的?是不是只看电压的高低?
发表于 2009-5-7 22:17 | 显示全部楼层
强电弱电的区别不是电压而是是否安全隔离。开关电源如果是安全隔离式的就可以了。
发表于 2009-5-7 22:21 | 显示全部楼层
应是安全低电压与带电部件的区分。
 楼主| 发表于 2009-5-8 13:58 | 显示全部楼层
引用第1楼milighost于2009-05-07 22:17发表的  :
) d% Y! t: {: r1 Q! t" K- ?; S强电弱电的区别不是电压而是是否安全隔离。开关电源如果是安全隔离式的就可以了。
谢谢!那我想再问一下,开关电源的安全隔离是否只是电气间隙足够就OK了?对高频变压器的绝缘有没有特殊要求呢?
发表于 2009-5-8 14:10 | 显示全部楼层
隔离变压器具有初级(输入绕组)和次级(输出绕组),只要初级和次级至少是用双重绝缘或加强绝缘等效的绝缘隔开,且变压后的电压低于42V、空载不超过50V就是了
发表于 2009-5-9 09:48 | 显示全部楼层
此问题知其意,不知其解,期待正解!
发表于 2009-5-10 01:35 | 显示全部楼层
哈哈~那应该是一种习惯叫法啦,335里并没有强电或弱电的概念。一般喜欢把与市电相连的变压器初级及其电路叫强电(尽管其某部分的电压可能很低),变压器次级及其电路叫弱电(电压不超过特低电压),你的客户是不是说“开关电源出来的电压”之间按功能绝缘算,然后说安全距离不够啊?或“开关电源出来的电压”与弱电按基本绝缘算,然后说安全距离不够啊?哈哈~~
发表于 2009-5-10 07:20 | 显示全部楼层
满足IEC 60335-1 cl 8.1.4的是弱电,其余是强电。即除了电压那一条,还有另外的情形也算弱电。6 u* O( b/ p# a
5 i7 S6 |. C( P3 m0 D
不同的标准的标准,可能SELV的值有点不一样。比如IEC 60065的SELV是交流35V r.m.s.,直流60V, 而IEC 60335-1的SELV是42.4V ac r.m.s. 或42.4V d.c.," p, s. q* A) C  }( m" R: N
IEC 60950-1的SELV是42..4V ac.r .m.s.或60V d.c.
发表于 2009-5-10 07:25 | 显示全部楼层
可以通俗地理解成:弱电就是人可触及没有危险的电,否则就是强电,不限制设备的内部和外部。