发表于 2007-8-28 11:39 | 显示全部楼层
引用第19楼billy于2007-08-28 11:38发表的  :5 E3 W' u* l1 D8 |/ n7 S
Barry, 你现在成了论坛里的红人啦。
& c# x3 A& {0 @) M
[s:87][s:87]
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:39 | 显示全部楼层
引用第18楼billy于2007-08-28 11:37发表的  :
. \) ]$ R8 }4 b" t
6 S) g% s5 w$ a- W小MM, 你可以看看IEC60950-1的标准。里面有提及到如何按工作电压来判定电气间隙和怕电距离。

* h( o; ^- b! a3 C  y* B5 _- W
偶有看,不过我看BARRY写的变压器和整机的输入-输之间不太一样?为什么
发表于 2007-8-28 11:41 | 显示全部楼层
引用第22楼zihui于2007-08-28 11:39发表的  :/ p. W% Z* e9 Q2 j

7 g3 m! N" ^3 J/ `8 i5 H5 B' n' [8 y

# _% Y- `  j( X: t+ z. y偶有看,不过我看BARRY写的变压器和整机的输入-输之间不太一样?为什么
4 U# z$ b0 [! E4 r) n5 \8 }
引用原文出來看看。。。
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:42 | 显示全部楼层
呵呵,一个是PCB板的,一个是变压器,材料不同.反应过来了
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:46 | 显示全部楼层
还是不对,变压器属于POLLUTIOAN DEGREE3吗?
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:47 | 显示全部楼层
对于一类的开关电源产品,AC—DC(输入电压为100V-240V~)在PCB板上的最小隔离距离如下(开槽的数值实际上是电气间隙值,不开槽的数值是爬电距离值):
: K6 b' v7 f3 {: I                             开槽             不开槽
4 h3 X) Y3 K$ L8 q* oL线-N线(保险丝之前)      2.0mm            2.5mm   
+ r) E0 X+ e" x- m, `输入-地                      2.0mm            2.5mm  
7 I' [- t) [* y! M* @& z输入-输出(变压器)          4.4mm            6.0mm(至少值)  6.4 mm以上(建议值)  
% @. ?" s+ Y" v! `5 r输入-输出(除变压器外)      4.0mm            5.0mm  
' _* x" G* e4 X/ A
& G  i1 g7 h3 L& @输入-磁心、输出-磁心         2.0mm(电气间隙): D* e) I8 s: Q7 |/ o1 W

  S# Y4 C. o0 J9 \- L原文
发表于 2007-8-28 16:56 | 显示全部楼层
引用第26楼zihui于2007-08-28 11:47发表的  :$ o  D' A4 J# Y$ ]0 B
对于一类的开关电源产品,AC—DC(输入电压为100V-240V~)在PCB板上的最小隔离距离如下(开槽的数值实际上是电气间隙值,不开槽的数值是爬电距离值):: c1 L2 R! }% S9 ?
                             开槽             不开槽
' s* [1 L/ j0 V/ @5 H  @7 LL线-N线(保险丝之前)      2.0mm            2.5mm   , u! z3 p, E( R' o7 `
输入-地                      2.0mm            2.5mm  
& j1 H* K, t7 \' M+ t/ Q6 i输入-输出(变压器)          4.4mm            6.0mm(至少值)  6.4 mm以上(建议值)  
) N, _) y! @7 K/ O& J8 S5 f% n.......

. w5 T3 r" e$ @! e因為變壓器的工作電壓比較高,
6 c' o/ |' }5 I& m6 a2 N$ ^( Y
; B. l; p# o3 E8 j# ]而PCB線路(除變壓器)的工作電壓比較低一點。。。
发表于 2007-8-28 17:00 | 显示全部楼层
引用第25楼zihui于2007-08-28 11:46发表的  :, {2 a. P1 Y0 p
还是不对,变压器属于POLLUTIOAN DEGREE3吗?
# a( I; O" r( c6 {3 z  o
一般,變壓器屬於Pollution Degree 2! t& S& y' d( b  t. t$ u

# Y( q5 T* I) y! ^1 ^: ^) PPollution Degree 3 是指有污染的地方。; ]1 I8 D: ~. R! i

$ V; ]! A5 P* n! g: ?, L引用EN 60950-1-2006 clasue 2.10.1.2
: N) M( T% i/ O* V1 A9 U% ~! B  `3 t2 q8 |! t6 C, U3 K
Pollution Degree 3 applies where a local environment within the equipment is subject to conductive pollution, or to dry non-conductive pollution that could become conductive due to expected condensation.