各位大侠,3C认证的家用产品电线中,经常有配2种电线:227 IEC 52  2 X 0.75MM 和 IEC 227 53  2 X 0.75MM
, a% w3 Z& @: \2 P: p8 x5 |2 s请问各位,这2种电线的用途有什么区别?有相关的标准规定吗?Thanks!
发表于 2009-5-22 15:17 | 显示全部楼层
IEC52的这种是扁线。
( o8 b: x6 M% w) N! C/ xIEC53的这种是圆线。
) P+ K2 d4 p6 e  Y这种450V/750V的PVC电线的标准参照GB5023.5。
发表于 2009-5-22 15:22 | 显示全部楼层
IEC52和53扁線,圓線都有吧.& K! |  j; S6 y
IEC52是輕型電線,而IEC53是普通型電線,外尺寸會大一些.
发表于 2009-5-22 15:35 | 显示全部楼层
在相应的产品中有规定电源线的选用要求的,如GB 4706.1中在电源线章节应有地规定的。
 楼主| 发表于 2009-5-22 16:08 | 显示全部楼层
首先感谢各位专家!
' B8 h3 C" y0 g/ Y& W9 @/ c5 p我上次看到有人说   “器具的重量决定了需要使用的电线的型号,3kg以上的就需要用227 IEC 53的线,, 3kg以下的就需要用227 IEC 52的线”,
& P( h" Q( n$ J+ F但是我家的电视机大于3kg,有15 kg多,却用的是2P的6A插头,配线IEC 227 52 2 X 0.5mm,而且有3C认证标志,请问这是为什么?
 楼主| 发表于 2009-5-22 17:39 | 显示全部楼层
各位大侠,帮帮我呀
发表于 2009-5-22 18:49 | 显示全部楼层

应当是按承载电流大小来设计

首先应当按功率的大小来选定导线的截面积,其次电视机是属于2类绝缘因此不需要带接地的电源线,至于说是要圆形还是扁形没有功能上致命区分,只是截面做的大或小以满足一定的机械强度,这主要由客户的设计人员来定
发表于 2009-5-22 19:00 | 显示全部楼层
引用第4楼piaoboyouzi于2009-05-22 16:08发表的  :
7 o0 a0 \' g: O5 u) C- O首先感谢各位专家!
0 A2 D# s( b: }0 f我上次看到有人说   “器具的重量决定了需要使用的电线的型号,3kg以上的就需要用227 IEC 53的线,, 3kg以下的就需要用227 IEC 52的线”,
- Z1 ^# \& S, r% p2 P但是我家的电视机大于3kg,有15 kg多,却用的是2P的6A插头,配线IEC 227 52 2 X 0.5mm,而且有3C认证标志,请问这是为什么?

8 D) X1 H: f0 e! s: T4 V参考GB8898, Cl. 16.2 表8中的要求,电流小于3A,长度小于2m,是可以用IEC 227 52 2 X 0.5mm2 线的. 
发表于 2009-5-22 20:52 | 显示全部楼层
可参考国标GB5023,
发表于 2009-5-22 22:53 | 显示全部楼层
60335      25.11  表9 有规定额定电流所配的线材规格.