介绍几个低功率点如何评估和测试的方法:3 U7 S. S" C- `5 N. q
对于60335-119.11.1的低功率点如何测试的问题,首先要说的是,并不是每个回路都有低功率点的,如果死扣标准,上来先找低功率点的话会导致事倍功半,用相同的时间,可能可以把所有的短路开路试验都做完了,你的低功率点还是没有找到。) Z8 P* m, d9 W" i2 x$ R. G* }# l3 c
603351中那个figure 6 是简化过后的电路所以可能看起来比较容易,但是实际上的电路是很复杂的。就算你找到低功率点了,可是还是没有用的,因为复杂的电路中,你是看不出那个元件是在低功率点后面的。以下图为例,已知A为低功率点(和N相连测得的),那么哪个元器件是在低功率点后面的呢?这里完全看不出来。另外,寻找低功率点是需要根据个人的电路基础来定的,一般是分析后判断出来的,而不是一个一个点去做出来的,拿到电路图后,首先是分析哪些可能是低功率点哪些一定是,对于一般的电路如果分析不出来就不会去考虑低功率点的。
9 Y, c7 Q+ p; W# m8 ~为了更清楚的分析我举几个例子帮助大家分析一下,如果还有好的例子前跟帖回复,大量金币奖励。7 k& m7 k- K8 U' X# y/ R. d9 {' H
第一个是如图一:变压器输出10V,次边电阻2Ω,那么变压器的输出的所有回路都是低功率点,如果是1Ω,那么也很有可能是的,进一步用LCR表测试电感来判断。如果可以直接接滑动变阻器测试输出功率,很有可能会是低功率点。
+ `" z3 s8 S- a) n  l( K+ W第二个是如图二:在7812和7805之后的电路也基本上是低功率点(没有测试过,根据本人经验判断的,有兴趣的可以测试一下。); j8 O0 H5 D: K' I
第三个是阻容降压电路,如图三。A点对于N是低功率点,当然C的容量要足够小,并且是X2 电容。: u% ?* O# V. [0 S  X! @5 P
3 C* q: \: I- T2 Q8 S0 E, a4 h
另外再举个例子:
5 D% D" H5 f; d. i: P/ l2 f- u+ J是下面那个链接中的一个图,; Q3 S: B2 r& q3 J" i
http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-47952-keyword-19.11.html
/ r) u- ^( U" c' K& P% I这个应该是一个带有负离子发生器的取暖器,现在能判断的是A点肯定是低功率点,对于用蓝色框话画出来的部分可以不用开路短路了,但是无法分析其它部分那个元气间是在A点之后。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-9-16 20:30 | 显示全部楼层
大侠哥实在不好意思,这么老的问题还得重新问,低功率点要求功率在15W以下,图一中的功率应该是50W吧。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2009-6-18 23:39 | 显示全部楼层
引用第0楼大侠风清扬于2009-06-18 17:16发表的 低功率点的分析 :
  K6 `# E3 A5 p9 X.....第三个是阻容降压电路,如图三。A点对于N是低功率点,当然C的容量要足够小,并且是X2 电容。.......1 `: [' e( y  J; J) f
.......

! a2 f3 x) t$ n% w) H不是很明白为何要是X2电容才算低功率点?只有一点,X2电容不用短路,而普通的电容要短路。
 楼主| 发表于 2009-6-19 09:21 | 显示全部楼层
引用第1楼wiltoncou于2009-06-18 23:39发表的  :
* M; f, w9 U% A3 @7 }7 v/ H7 W( Z: n5 w9 }# R& k( J
; Z+ L' o" j: z  v( W
不是很明白为何要是X2电容才算低功率点?只有一点,X2电容不用短路,而普通的电容要短路。

* t! F1 s8 x% N如果不是X2电容,非正常的试验过不了的,这个和低功率点没有什么太大关系,既然是安规,就在这里提了一下
发表于 2009-7-3 17:56 | 显示全部楼层
引用第2楼大侠风清扬于2009-06-19 09:21发表的  :
! Z4 [6 ?: R9 w
2 G" [& \1 N5 W; o- q, d* Y1 b" ^% e$ V8 |. o& O9 j
如果不是X2电容,非正常的试验过不了的,这个和低功率点没有什么太大关系,既然是安规,就在这里提了一下
: n- \7 F$ a' X& }
那如果在前面增加一个保险丝呢?
 楼主| 发表于 2009-7-3 21:01 | 显示全部楼层
这样的话需要高分断的fuse,改成X2的成本比较低。
发表于 2010-3-11 14:24 | 显示全部楼层
高分断的fuse,比X2的成本高。