[照明技术] 有关漏电流

[复制链接]
发表于 2009-8-24 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我们公司有老化产品过程当中遇到以下这种情况:
5 a) _, _5 Y/ M0 T4 G我们一款内部使用150W MW开关电源的灯具,在断开开关的时候,漏电开关会跳闸!!6 y" t) R/ V, K6 ^
1.保险为30MA的漏电开关!# D, Q+ T5 E3 f$ Y9 n
2.电源插头线为3*0.75CM线
( p0 J2 z0 ?! n1 p" i# H3. 18台产品连接在同一条线路上;- ^. Q; g& S. D- L
4.开关电源为金属外壳;* J* n! v3 s' X
5.每次出现跳闸的情况,均为断开开关的时候(断电时);
. N6 K0 }" W/ r: R2 _/ p正常来说,漏电开关跳闸应该在通电,瞬间电流很大的情况下,方会跳闸,而我厂的情况是在断电的时候跳闸!
  D9 ~3 P% y5 D, w电源供应商给我们的答复是:开关电源的漏电流为1.5MA左右,且不可测量!漏电流存在累加的情况,当累加的漏电流超过漏电开关的触发电流时,就会跳闸!: t, H) m9 p/ y, L) o
请问这种说法成立吗?
发表于 2009-8-24 23:04 | 显示全部楼层
开关电源的漏电流为1.5MA左右
& n2 O2 m4 O# S1 e  V我觉得这个数很大了~~~
* P7 E7 b6 q5 {4 L
' ?% \: d4 |! k一般家电、灯具最大等才0.1mA。
9 e5 {2 e: k$ K9 I( `. G. q如果真是这样,建议检讨下开关电源吧。2 E/ a# b1 d% I3 i% ]1 R6 \* i; _
' H2 N# j% Z$ G- W- y+ u
JUST 建议
发表于 2009-8-25 21:13 | 显示全部楼层
是的,开关电源的漏电流是1.5MA那是开关电源吗