[IEC标准产品] 功能绝缘

[复制链接]
发表于 2009-8-31 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
功能绝缘,不同电位间的绝缘。# d. L4 T) ]+ E1 H
是不是可以这样理解,只要是电阻两端的就是功能绝缘。?! R$ }$ u) V! b9 s, s- g* p
再者功能绝缘失效后,可能会引起短路,具体还有哪些危害?
发表于 2009-9-1 10:48 | 显示全部楼层
功能绝缘是指, 为了产品能正常工作(保持一定的功能)而必需有的绝缘: g, p4 E: G9 u
3 f, A: d2 Q6 O; F& _8 b, Y
如火线和零线之间的绝缘. 如果LN短路, 产品不能工作, 电源跳闸
 楼主| 发表于 2009-9-1 21:31 | 显示全部楼层
引用第1楼ivyy于2009-09-01 10:48发表的  :6 g& `% Q6 p0 w4 m9 g5 A4 U
功能绝缘是指, 为了产品能正常工作(保持一定的功能)而必需有的绝缘
/ ^% [  }; c  j$ s* j
! v- i5 r$ ?5 e. S( m; U% f如火线和零线之间的绝缘. 如果LN短路, 产品不能工作, 电源跳闸

/ z$ i7 S& E  |, i# L0 G$ w[那L通过一个单极开关,接到滑动开关,再连两段电热丝,
) E% n1 N5 J% v8 C最后通过cutout连回N,
1 w$ U9 {5 m& A4 p那这个功能绝缘是不是就是电热丝的两端
发表于 2009-9-1 21:43 | 显示全部楼层
引用第2楼dymzdhjd于2009-09-01 21:31发表的  :; |! [3 P% ^# o* F! z

4 F; O. e6 t4 Y  H. V1 m4 g; S
- B. T+ ?2 w& s[那L通过一个单极开关,接到滑动开关,再连两段电热丝,: r6 H2 m" R7 z& g3 E
最后通过cutout连回N," X) c  M' ~( R" y# Z* f3 n
那这个功能绝缘是不是就是电热丝的两端
电热丝的两端本来就是连通,不能叫绝缘吧3 A9 {. C1 g  b5 @6 w# f2 M7 s. H
我的理解是:( l9 L% }: o. G; U! u
在这个例子中,如果电位差大的两断导体(极端点说就是L和N)因为结构原因贴着放在一起时,7 q9 v; z. N1 W7 G! `
其导体上的绝缘可理解为功能绝缘。
发表于 2009-9-2 19:41 | 显示全部楼层
功能绝缘的提出是为了保证产品正常工作的必要绝缘, 目前主要是针对L-N级之间的绝缘,楼上所说的都是功能绝缘。功能绝缘并不是强制的,其前提在于产品在功能绝缘失效的情况下仍然没有危险发生的可能,这点在335-1的19章电子线路非正常实验以及29章爬漏电距离的判断章节中都有反映。94版本的老标准也未提及这个概念。
发表于 2009-9-2 20:08 | 显示全部楼层
学习学习,我也是对这个问题一直也是糊里糊涂的。。
发表于 2009-9-2 21:22 | 显示全部楼层
引用第5楼sky2008于2009-09-02 19:41发表的  :9 {$ D- s0 e) c( F0 w  Z* ?5 z& f
8 s6 t' G- x0 `- _: Z功能绝缘主要针对L-N之间的绝缘
  T+ `+ }. o' t3 a& }1 @5 s" R请教, 这个的依据是什么呢?
 楼主| 发表于 2009-9-2 22:10 | 显示全部楼层
如果是全极断开的开关,很明显,开关两端也就是L,N,是功能绝缘。8 w8 P! K( G. y# g. Y+ g) a
但是电源通过一个单极开关,这个功能绝缘就不是很好找,
/ G/ K7 q9 u% T- c% u6 q关键就是这个时候的功能绝缘的理解,是没有要求,2 V8 @/ Q4 n+ ~5 }9 E
最主要29章的爬电距离又如何理解。
 楼主| 发表于 2009-9-2 22:17 | 显示全部楼层
引用第3楼sakurakai于2009-09-01 21:43发表的  :
9 s8 R, B7 q8 I3 k- R" D+ l- R8 ?+ k$ \( |
电热丝的两端本来就是连通,不能叫绝缘吧
; x7 {" P5 P( @  h% _* w# U我的理解是:
) A2 S4 d9 a9 x$ n" w% W  h在这个例子中,如果电位差大的两断导体(极端点说就是L和N)因为结构原因贴着放在一起时,, U: F4 o6 A2 v( O& O  _9 s% b
其导体上的绝缘可理解为功能绝缘。
光量电阻好像是通的,那正常工作中就会短路,' X; r( O* W% ]0 {( E2 y
实际上,电热丝并没有短路,而是在发热,且电源L,N是通过一系列开关(包括cut-out),- X- }1 R$ N9 J  v' ]3 k
两端再连到电热丝上的,说白了,电热丝的两端就是电源电压,: ~" Y$ [; P- A8 b6 q9 v
电热丝两端,作功能绝缘也是不同电位,应该是对的
% o8 Y9 W# D% @高手再指教,。