[电源产品] I类开关电源的次级输出接地,输入与输出绝缘问题

[复制链接]
发表于 2009-9-2 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
一直有个疑问,对于I类的金属外壳的开关电源,如果次级输出(低压)接地了,相当于与外壳连接,那么初次级之间要基本绝缘还是加强绝缘?
发表于 2009-9-2 17:32 | 显示全部楼层
次级接地部分如果能通过接地测试 可以是基本绝缘即可!
发表于 2009-9-3 20:14 | 显示全部楼层
我认为产品是属于一类产品,则只需要考虑基本绝缘.
发表于 2009-9-3 22:02 | 显示全部楼层
基本绝缘,但是需要需要满足接地连续性测试,一般要求150A,很难满足的。
发表于 2009-9-4 07:32 | 显示全部楼层
引用第4楼gasgas于2009-09-03 22:02发表的  :$ h( X! }. H9 h/ O
基本绝缘,但是需要需要满足接地连续性测试,一般要求150A,很难满足的。
, }8 J0 M+ m7 F: u5 I; ~/ l
150A?你的接地电阻仪也太牛了吧?
发表于 2009-9-4 10:06 | 显示全部楼层
引用第5楼小笨于2009-09-04 07:32发表的  :
! V* V1 \$ J0 b& b( C+ A+ B% I; S- {* l
6 m- l# y! H0 b! R
150A?你的接地电阻仪也太牛了吧?

- @) T3 H/ I; g* p% e# V, z( j" L2 e# O- L
一仪器能产生150A的电流,而不是我们平常用的接地连续性测试仪
发表于 2009-9-4 12:55 | 显示全部楼层
关于楼主的这个问题我的看法也是这样的,满足接地,就是基本绝缘,不满足,就是加强绝缘
发表于 2009-9-4 16:44 | 显示全部楼层
LZ说的是PELV电路,其与初级之间的距离满足基本绝缘即可,但需要考虑接地连续性测试,如果接地不可靠,那么该设计不符合要求