[中国产品] 请教在GB4793.1中的6.3.1正常条件下的值

[复制链接]
发表于 2009-9-3 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在GB4793.1-2007中的6.3.1  a)正常条件下的值:被测设备或仪器是否需要将接地断开。我们在检测时如果地线没断开,测量值很低,一般0.0几V,如果地线断开,测量值是20几V,都符合标准的要求。
头像被屏蔽
发表于 2009-9-3 12:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-3 17:58 | 显示全部楼层
6.3.1正常条件下测量就可以了,在6.3.2测量单一故障下的接触电压,就需要断开地线。如果这个时候电压超标了,那就测量接触电流了,(电容量的测量看极间电容大小来考虑需不需要测量)
头像被屏蔽
发表于 2009-9-8 16:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-9-12 09:17 | 显示全部楼层
参考实验地是指大地。% V/ N3 P7 b; C, V7 F
地线安装(供参考最好按电工手册要求进行安装):) [/ o0 k( [  \; J4 {+ d
【准备材料】
2 F# r: k1 a6 ~. e& y% B9 ~9 d• 铜板 50×80(CM),厚度3mm4 D7 z# v  k. b3 {4 m
• 大于10多股铜线(长度根据实际情况定) ! C, M5 D, V3 D( d) w4 q! h
• 辅助配件(线码、釘、固定铜板与线的成套螺丝、铜棒或镀锌钢管(有固定孔)、套线铁管或软管) 4 C1 U* V, j( s5 n3 h' Z
• 木炭、工业盐7 I" E6 Q8 m1 H

( o: x% E  S# {. d【开挖方法】5 D7 M# l: q* c- r6 j' H- S
• 在距离建筑物>1米处选一潮湿地方,挖 1 米至2 米见方 , 深3 米;埋入铜板并在其周围打入铜棒(4 根 1-2米,均匀分布)或镀锌钢管 (一头削尖 , 一头钻孔) 插入地下;
3 F' \0 @7 e$ @5 y5 c* A• 用大于10多股铜线将多根铜棒(或钢管)与铜板连接起来(用点焊或用长螺丝绞死,其中一头升出地面).
/ c+ z6 v- v1 L7 f9 t$ X9 W  B; z• 用木炭及工业盐混合土逐层填埋,充分灌水,暴露处可用硬质软管进行保护。

点评

专业,实际测试过程中,是不是只需确认EUT地线接入大地即可?  发表于 2015-4-22 13:41

评分

参与人数 1安规威望 0 收起 理由
0 1:55276

查看全部评分

发表于 2009-9-15 19:42 | 显示全部楼层
呵呵。感觉楼上像是搞工程的,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-4-3 06:26 , Processed in 0.126536 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表