[IEC灯具] 镇流器有绝缘等级吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-8 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
+ \+ I" H. S. |" R

7 H; r& t; p3 w9 W, i这个镇流器是放在消毒柜上来做的,做绕组温升的时候是看其绝缘等级的,但是上面没有标明绝缘等级就不好判定了,上面只有一个Tw105,请问这个是什么意思呢?
# b% ^( G* H- f; |: V8 V9 {% y谢谢~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2009-9-8 12:46 | 显示全部楼层
tw——绕组的额定最大工作温度。(见GB19510.1/iec61347-1)
+ o/ D" A7 ~+ h1 O判定可以以此来做。" G" X5 V" j& P2 r. Y* `
" x" @4 o1 O6 G, e
另:tw前是否为 ∆t 55。如有此标,表示绕组额定温升55度。
 楼主| 发表于 2009-9-8 12:58 | 显示全部楼层
引用第1楼caballo3157于2009-09-08 12:46发表的  :
' x8 O% h7 f! v; _! ktw——绕组的额定最大工作温度。(见GB19510.1/iec61347-1)1 n$ R* U! V2 l- v% Y3 w
判定可以以此来做。
$ z, R/ r2 n  I9 H, a. B8 }+ q8 U* X8 m, j8 h4 y3 C
另:tw前是否为 ∆t 55。如有此标,表示绕组额定温升55度。
非常感谢,前面是△t,我看一份3c报告上面写的是限制温升为80K,是否就是用(105-25)呢?
发表于 2009-9-8 13:01 | 显示全部楼层
应该就是55K了,因为我们不知道适用的环境温度是多少,但是现在已经标明了温升限制,所以就直接用温升限制
发表于 2009-9-9 12:11 | 显示全部楼层
楼上的厉害
发表于 2009-9-10 20:03 | 显示全部楼层
用电阻法测的线圈的温升不超过镇流器的tw减去灯具的ta