引用第0楼huan于2007-09-08 12:21发表的 接地和打高压 :1 z- k. z' F* P9 n! @/ J9 c
请问在打高压和试接地时,可以碰灯具的金属部分吗?我有次去工厂,看到里面的员工在做一类灯具的HI-POT TEST and earth continuity test 时,他们竟然用手握着正在测试的灯具的金属部分。我太意外了。要知道,打高压时电压是1500V,接地时电流也是大于10A 的啊。
7 p) y2 k- u1 ~! v, A3 {% ]- v( L7 k0 o5 r) O
应该有以下几种可能的情况存在:' n' l w0 V2 `' T! T( l
7 ?; l, X( |; Y
1、他手是拿着正在测试的金属部份,但高压枪头打在了L N端。这样子假如灯具本身是符合高压要求的,那他就不会触电,只不过是很危险的,说不定再测多几个就会跳起来了 8 ^* |7 k& s& f& t1 J
$ X M; b0 ~* ~4 h2、他人体与大地完全隔离开来,那他也是不会有触电的危险的。。。。; Z4 z, w: Z9 @
( J4 ~ W$ n- K! W) v/ J
3、那就是本身测试是无效的,假动作或是测试仪器坏了或没有开。。。 |
|