请教大家:
7 u( h1 f' |- T. U' n    我在测绝缘电阻时,使用500V,设置100M欧姆,在测试时发现第一次打通不过,小于100M,紧接着(5秒内)又打第二次,结果就过了,刚好100M多一点,接着打第三次就110M多,但放很久之后打又过不了,这是怎么会事?
' R2 ]. i2 q8 m& n& W   另一个就是,我用500V打,设置50M欧姆,就能打到110M以上,但如果设置100M打,则直接报警,打不过,这又是怎么回事?/ B  O  s1 Q6 o3 i8 C
  请高手解答。
发表于 2009-9-24 11:08 | 显示全部楼层
耐压能过么?
, G% u8 |) X; E- W* {) Z
5 l" i7 K% u% o1 I估计跟潮湿有关 ,你试下用烘干了之后打了
发表于 2009-9-24 13:07 | 显示全部楼层
除了跟潮湿有关,还有跟分布电容有关,测绝缘电阻时还要规定测试时间,通常是1min。
发表于 2009-9-25 12:32 | 显示全部楼层
跟接测试点的接触面积也有关哦0 i$ K% \- M6 R6 m3 K. F( |
0 u! V% `6 s$ T: q1 r9 l. }7 M2 c- C
试过。接触面积越大,绝缘阻值越小
发表于 2009-9-26 22:04 | 显示全部楼层
跟温度也有关系吧
头像被屏蔽
发表于 2009-9-27 20:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-4-19 00:21 | 显示全部楼层
开始测试的时候可能由于被测试件为容性,绝缘测试仪要给其充电,瞬时电流较大导致绝缘测试仪发生误判
发表于 2010-4-19 07:58 | 显示全部楼层
可能和测试接触面积有关
发表于 2010-4-25 16:52 | 显示全部楼层
可能跟基板的分布电容有关,测试开始有一段时间绝缘电阻计要给基板充电,如果等待时间设置的过低就会导致预判,你把
4 M9 ]: T2 H# ?* r3 h: r" g$ k1 V! ]: x6 j( d1 V  ~
wait time 打开调长点试下。
发表于 2010-4-26 09:55 | 显示全部楼层
wait time 打开调长点试下。