[照明部件] earth continuity test

[复制链接]
发表于 2007-9-10 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我想问一下有关灯具测接地电阻时; b' m  Y& w" I5 m. ~0 G
仪器的一端接金属部件,另一端接到灯具里面的内部的接地线" U: s8 {7 u$ u! Q* K
还是接在外部接地线上测试呢?[s:79]
发表于 2007-9-10 11:37 | 显示全部楼层
可能出现的最不利接地处.
发表于 2007-9-10 11:38 | 显示全部楼层
如果有结构图片来看下就好了。4 b: u* Z/ N- q- m
一般的:从金属部件到供电电源的接地点之间的电阻,如果电源线包括在这段距离里,并且电源线是detachable,那么电源线这部分电阻就不包括在内。
发表于 2007-9-10 11:38 | 显示全部楼层
认证是不包括外部的电源线的!
发表于 2007-9-10 11:47 | 显示全部楼层
这样啊,如果电源线是XYZ型连接也不包括吗?
发表于 2007-9-10 11:57 | 显示全部楼层
引用第4楼yishenger于2007-09-10 11:47发表的  :
1 R& y! a; Z. J7 ]% a. _% z$ V这样啊,如果电源线是XYZ型连接也不包括吗?
Cl.27.5NOTE 2 The resistance of the Supply cord is not inculded in the measurement., E% u9 J6 i& v# |  \+ T
& s: N* {2 A' d" w5 G
所以,无论什么类型连接的电源线的阻值是不包含在内的!
发表于 2007-9-10 12:42 | 显示全部楼层
引用第5楼nellhu于2007-09-10 11:57发表的  :
0 [( w2 i9 Z% g/ G# }
8 r  m) G* r8 M/ W% o4 ^' ECl.27.5NOTE 2 The resistance of the Supply cord is not inculded in the measurement.
9 }9 d9 m' Z0 }' u
% o2 r9 |, k3 z2 D' E; X1 [所以,无论什么类型连接的电源线的阻值是不包含在内的!

$ H7 J! I/ h2 [' k: w5 K灯具的标准里面好像从来没有这么说过。你应用的这条应该不是598里面的条文吧。) L; K3 m, r& G( s; t/ H9 t
Cl 7.2.3   Note: In the case of a luminaire with a non-detachable flexible cable for the supply
( j* W5 {$ X& E, }; @connection, the earthing contact is at the plug or supply end of the flexible cable or cord.
( V$ W- s* F7 n5 {8 X% u) t. K就是说只要灯具使用的是不可拆卸的软线作为供电连接的话,那接地电阻就要把线的电阻也算进去。
发表于 2007-9-10 13:23 | 显示全部楼层
LZ问的是灯具,楼上的怎么拿335的标准来说呢?
发表于 2007-9-10 13:23 | 显示全部楼层
A current of at least 10 A, derived from a source with a no-load voltage not exceeding 12 V,
+ g# Q6 b" i0 `( J! z, oshall be passed between the earthing terminal or earthing contact and each of the accessible
- Q& u% R- V; f0 r/ ]: y+ ]metal parts in turn.
6 T# Y) ~& v2 BThe voltage drop between the earthing terminal or earthing contact and the accessible metal
7 d8 T: r6 q; C4 xpart shall be measured and the resistance calculated from the current and the voltage drop. In
& R) w7 I6 O6 I8 v6 Wno case shall the resistance exceed 0,5 Ω. When type testing, the current shall be applied for a
) `* s$ t. ^: zperiod of at least 1 min.
1 b5 U4 ~/ y4 t( _+ cNOTE In the case of a luminaire with a non-detachable flexible cable for the supply connection, the earthing
( z; s8 a/ u; O# pcontact is at the plug or supply end of the flexible cable or cord.
发表于 2007-9-10 13:28 | 显示全部楼层
标准是BS EN 60598或GB7000.1