标准2.1.1就说了,SELV电路是可以接触的。
" F, F4 ~' D  S# a' f那么为什么SELV输出还要测试LCC和TOUCH CURRENT?3 J8 b' X2 {1 u( m% h6 w
那么SELV电路到底可不可以接触?
发表于 2007-9-11 09:32 | 显示全部楼层
不清楚LZ问问题的意思,可否说得更明白些?
发表于 2007-9-11 23:07 | 显示全部楼层
SELV电路到底可以接触;( n& Y& \; D1 C! ]& c! e9 h

5 z! t! K% y* }9 e- }但是SELV输出还要测试LCC和TOUCH CURRENT,不清楚原因,希望有人可以解释!
发表于 2007-9-12 10:47 | 显示全部楼层
EN60950-2006, b9 ?/ P+ E* \  z. P
2.2 SELV CIRCUITS shall exhibit voltages that are safe to touch both under normal operating conditions and after a single fault (see 1.4.14). If no external load is applied to the SELV CIRCUIT (open circuit), the voltage limits of 2.2.2 and 2.2.3 shall not be exceeded.----为什么做
' T+ @8 F" x6 u2 q) [% nTOUCH  CURRENT的原因.) b; |. S( D1 f
2.4 .1 Except as permitted in 2.4.3, segregation of accessible parts of LIMITED CURRENT CIRCUITS from other circuits shall be as described in 2.2 for SELV CIRCUITS.---做LCC的原因
发表于 2007-9-12 10:53 | 显示全部楼层
现在明白楼主问的是什么了.0 U1 F8 @2 G9 i
对于TOUCH CURRENT,不但跟电压有关,也跟电流有关,所以需要做
) H, }& S. Z5 W% x7 ^9 Q但是对于LCC,现在学没想到
发表于 2007-9-17 12:04 | 显示全部楼层
LCC主要是限制电流的,selv的定义是针对电压,不知道这样解释对不对?请大家多提意见   [s:3]
发表于 2007-9-17 13:56 | 显示全部楼层
[quote]引用第0楼kenfang于2007-09-11 00:02发表的 SELV电路到底可不可以接触? :
5 `0 J! U8 W" D7 C, K  `. K. g标准2.1.1就说了,SELV电路是可以接触的。
3 g0 i8 k8 e  `4 B3 \' D# K那么为什么SELV输出还要测试LCC和TOUCH CURRENT?
2 x. K6 X, D1 {, Z6 u1 r那么SELV电路到底可不可以接触?[/quote5 A( [+ L# x7 X1 X+ d7 f6 s) ~! p
% ^0 g6 x  [+ v0 ?
SELV电路当然可以接触., U& k% K! _! B- a8 b5 a
SELV电路端子并不需要进行TOUCH CURRENT,TOUCH CURRENT主要考核断开PE后,金属外壳的漏电流,这主要是由电源初级的Y电容等引起的,与SELV电路无关.  w3 d7 H$ L3 f( z9 b
另外,我看了几份权威机构IEC60950的报告,SELV都没有测LCC.
发表于 2007-9-17 21:14 | 显示全部楼层
引用第6楼ajay于2007-09-17 13:56发表的  :9 q) n; Z3 C8 u
[quote]引用第0楼kenfang于2007-09-11 00:02发表的 SELV电路到底可不可以接触? :: D1 N7 s/ E% Z" j; v& ?
标准2.1.1就说了,SELV电路是可以接触的。( i% [) F2 S4 V: r
那么为什么SELV输出还要测试LCC和TOUCH CURRENT?
8 W) G3 v6 V4 U, J8 F0 R8 d那么SELV电路到底可不可以接触?[/quote
6 Y) m0 e- ^2 A% o
" g1 ]# R' Z4 h2 d" y' W; W* }8 H.......
7 h* S- s/ O( v
touch current 还要测试输出端子部分的,不仅仅限于外壳;* f0 d7 {# f* O/ O. `; s
LCC没有测试的前提是否是没有跨接D/R绝缘的器件呢?
发表于 2007-9-17 21:37 | 显示全部楼层
1.输出端子在可触及的情况下才测量touch current 。7 Z1 G2 i+ v) i; Y. s2 @
2.其中一份有跨接Y1电容,难道是认证机构疏忽了?
发表于 2007-10-31 10:19 | 显示全部楼层
引用第8楼ajay于2007-09-17 21:37发表的  :
$ \3 N$ M# }1 S3 R4 v8 [1.输出端子在可触及的情况下才测量touch current 。
& s9 K8 s; s6 g$ J: x2.其中一份有跨接Y1电容,难道是认证机构疏忽了?
肯定是认证机构的问题!
- }8 X$ {. x3 E凡是有跨接D/R绝缘器件的SELV电路,一定会测LCC。