查看: 2090|回复: 6

[音视频产品] 可触及部件问题

[复制链接]
发表于 2009-11-18 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
下图是变压器直接安装在了金属外壳面板上,而变压器是的形状如下,我感觉变压器属于危险带电部件(因为它有裸露的金属),跟可触及部件(金属面板)之间需要隔离。+ B1 E/ R- }* i6 s$ O
, [! D1 z1 V, e+ R: b8 C' Z
请问1.下图这样的结构是否可以
% T) Z+ g7 ^' z" b8 k0 i+ x     2.可否将变压器裸露金属内的黄色绝缘做绝缘看待?' ]8 }2 V  c8 R4 H: ?3 e$ M, g
     3.如果要进行隔离,是用基本绝缘还是加强绝缘?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2009-11-18 14:47 | 显示全部楼层
跟可触及部件(金属面板)之间需要隔离!
, Q/ M; G% x5 n这个要求是对的.空气间隙也可以作为绝缘,如果空气间隙满足要求则可以不需要固体绝缘.
) ]: ~/ x( F4 r: E 黄色绝缘?.如果这种材料满足UL黄卡或是GB13950-92 电气绝缘用聚脂薄膜.也可以认为是基本的绝缘./ B2 V7 Q& e9 p% ?# v$ Y. W
如果可触及部件(金属面板)有接地则满足基本绝缘就可以.
% c3 [( m" ~+ D2 H! e如果没有接地则是加强绝缘
发表于 2009-11-18 16:18 | 显示全部楼层
从图片上看,该变压器是属于王字型变压器,能否直接装在可触摸到的金属外壳内部主要要看它的内部结构。如果其初级带电部位与铁芯之间能满足绝缘的要求(对于一类设备,金属外壳有接地,则需满足基本绝缘即可;如果是二类设备,那么需要满足加强绝缘,通常该绝缘是通过空气间隙来实现。),则允许与金属外壳接触,如果不能满足相应绝缘的要求,则不允许直接装在金属外壳内部。黄色的胶带可以当作是绝缘,如果其满足相应的耐压和耐热等的要求。
发表于 2009-11-19 09:43 | 显示全部楼层
2楼正解
发表于 2009-11-19 17:05 | 显示全部楼层
支持2楼。
发表于 2011-5-27 22:57 | 显示全部楼层
图片看不到
发表于 2011-5-31 16:18 | 显示全部楼层
楼主,图片看不到,但我以前做过类似的产品,外壳是金属的大功率功放,环形变压器,也是直接接在外壳上的,I类设备,但建议你在初级使用加强绝缘,过CCC和CE应该都没问题