有限公司提供:
  下图是变压器直接安装在了金属外壳面板上,而变压器是的形状如下,我感觉变压器属于危险带电部件(因为它有裸露的金属),跟可触及部件(金属面板)之间需要隔离。
$ _8 F& u+ P  `  I6 ]
) d6 X! f- p" q. S; s请问1.下图这样的结构是否可以
, a9 ]! y7 F* ^5 D6 ~    2.可否将变压器裸露金属内的黄色绝缘做绝缘看待?2 Q& v' [. l. a4 A8 k9 Q
    3.如果要进行隔离,是用基本绝缘还是加强绝缘?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2009-11-18 18:25 | 显示全部楼层
LZ需要先明白这几点:1 c, |- M3 v( J) G
1、变压器的绝缘情况,你所谓的裸露金属是指他的铁芯吗?一般情况下,变压器的铁芯都不认为是带电部件
5 ?+ K0 C  R7 n& i1 ^2、器具的类型,是I类 还是II类,I类的话是没有问题的
; p" a" j) H& G% g/ _% Q6 F3、如果真的需要隔离,也需要知道器具的类型,I类,基本绝缘就可以了,II类最好是加强绝缘(如果真的有你说的带电部件)
发表于 2009-11-19 10:04 | 显示全部楼层
1 变压器的裸露金属是铁芯,铁芯不认为是带电部件;: a& ]$ u$ w2 s% R7 D
2铁芯和金属外壳是否隔离,取决于设备安全类型,和设计要求。
, |5 N2 t- j) O3 y; |) vI类设备通常将铁芯和金属外壳接保护地,二者不需要隔离,1 l( p- S  x# V
ii类最好采用双重绝缘与金属外壳隔离,否则你就要选用安全隔离变压器。' r: n$ @; o7 K) O
3 绕组上的黄色绝缘是绝缘薄膜,是可以看做绝缘的。
发表于 2009-11-19 11:55 | 显示全部楼层
学习了  谢谢大家  辛苦  
头像被屏蔽
发表于 2009-11-19 20:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽