[IEC灯具] 请教安全特低电压下内部导线线径的问题

[复制链接]
发表于 2007-9-14 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我一个二类灯,通过变压后12VDC输出,,输出部分属于特低安全电压,后面的灯具内部线需要考核线径吗??
发表于 2007-9-14 14:18 | 显示全部楼层
要的。有规定最小截面积的及限载电流的
头像被屏蔽
发表于 2007-9-14 19:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-9-14 22:01 | 显示全部楼层
可以看看 IEC60598-1的: ]' D9 m1 _4 l- v; F" ^$ ^9 y
5.3.1.2 For wiring which is connected to the fixed wiring via an internal current-limiting device
9 k; K" h: l. d3 J( \& P% c5 G) aand limiting the current to 2 A maximum, e.g. lamp current control device, circuit cut-outs,( }# P  s; s' C  J; B
fuses, protective impedance or isolating transformers, the following is applicable
& h4 F/ ~. n. _0 P; \: R– the minimum cross-sectional area which may be less than 0,4 mm2 shall be selected in
9 _) Y! U/ T6 krelation to the maximum current during normal operating conditions and the time and level. N5 y# r9 G# d5 n. S" J
of the current flowing during failure conditions, owing to the fact that overheating of the wire
6 O- K2 i) _$ {) a, x2 Hinsulation shall be prevented under any condition;
3 v1 Z( g3 n; H1 A( ]看看这段话啦,应该可以明白的
发表于 2007-9-15 08:39 | 显示全部楼层
引用第3楼红叶于2007-09-14 22:01发表的  :
$ x& p0 t7 T  N# ~可以看看 IEC60598-1的
7 m6 N! \7 w2 X+ S* U: ?  n5.3.1.2 For wiring which is connected to the fixed wiring via an internal current-limiting device
6 D- F- A, G6 i8 j0 a' o+ C6 iand limiting the current to 2 A maximum, e.g. lamp current control device, circuit cut-outs,
$ g9 {8 [7 m  r0 N9 jfuses, protective impedance or isolating transformers, the following is applicable
$ J! ?  ^. j, h5 t; ~0 Z( s– the minimum cross-sectional area which may be less than 0,4 mm2 shall be selected in* {  w9 |& V  ?9 e& m6 l/ R" I
.......
请加分给三楼哟!
 楼主| 发表于 2007-9-15 09:56 | 显示全部楼层
这段话是讲连接到固定布线的内部导线,而我这个是通过变压器接出来的线.所以,应该跟这个无关。.因为线内径很小,因为电流低,如果按照这条考核,产品就过不了了..
发表于 2007-10-11 18:32 | 显示全部楼层
W=UI这是基本的电工知识,相同功率的12V比230V的电流大多了。所以一定要考虑导线的负载电流。
发表于 2007-10-12 09:53 | 显示全部楼层
虽然W=UI公式没有错,但是这种情况下12V负载的灯和230V负载的灯的功率应该有区别才对。我觉得这种情况下可以采用如下方法:2 X( B6 j% Z/ F: i- e" ]7 }
1 首先查出你的灯的额定功率W1
8 R% c1 r- C$ [2 根据W=UI=U*U/R换算出R,即导线电阻值R1,那么这个R1是根据额定功率计算出的,也就是说此电阻是你选择线的最大导体电阻,如果大于此值,则在实际使用中,你的功率会不足& q$ |% p& H5 ^- }
3 再查出灯的最大允许功率W2,循环第二个步骤,即可得出线的最小电阻值R2.如果小于此电阻值,则可能会引起过载# v( k6 y* l3 x. P& z) P; Z
4 再测量一下你的导线的长度(是回路长度),根据R=17.241*1.01*L/S,就可以得到你的S1和S2