 楼主| 发表于 2009-11-26 12:10 | 显示全部楼层
型式试验的关于导体电阻测量方法是怎样测的?取样3M需要测3米还是测一米,要是束绞导体是测单根的电阻还是测一起束绞好后导体的电阻。
发表于 2009-11-26 13:05 | 显示全部楼层
当然是测量1米的,并且是束绞好的,
发表于 2009-11-26 13:07 | 显示全部楼层
標準' u" a" d& ~) L9 F9 \
項目    UL/CSA    VDE/CCC/KS(IEC 227 & 歐盟)    PSE/CNS
( h7 A) k( Q+ y5 N! Q$ W4 P. R22AWG    55.4        , l* C4 `! W9 v# M) S1 D
20AWG    34.6        
* j! N! B! l+ p+ S. R- o18AWG    21.8        
* f! s3 |4 G* I! k. J17AWG    17.3        4 u5 O) S% q+ M6 H
16AWG    13.7        
) a3 L& R& b) d4 V8 O14AWG    8.62        
( l. e: A6 F* d12AWG    5.43        
8 X' Y" T, ~( h( R10AWG    3.409        
- ]: B/ c% R$ r  y0.5mm2        36.0    37.8# N+ |+ m9 A' x: P5 y: Z
0.75mm2        24.5    25.1* T5 Z) X4 N% Z5 N: [' P5 G
1.0mm2        18.1    19.1
2 U" A/ j* N) E' M% u) h! w9 q8 E. _1.25mm2            15.1
; e8 Q& `( s1 o# y' P1.5mm2        12.1   
# _1 A4 ^; Y9 l2 P& l2.0mm2            9.79
 楼主| 发表于 2009-11-27 07:47 | 显示全部楼层
老兄你说的是GB5023和GB2951的测试方法,你理解错了,我的讨论标题是'电缆测试讨论(关于GB12706及GB3048方面的)',说的是35KV及以下的高压交联电缆哦.
发表于 2009-11-27 08:16 | 显示全部楼层
工厂出厂检验一般会是对成盘电缆每芯测量,电阻为例行检验项目
 楼主| 发表于 2009-11-27 10:52 | 显示全部楼层
例行试验必须是整盘测试了,那型式试验应该怎样测呢?我见有的工厂出的型式试验报告是单根导体的电阻,那是否正确呢?
 楼主| 发表于 2009-11-27 10:54 | 显示全部楼层
型式试验取样好像标准里没有具体提到哦!
发表于 2009-11-27 16:28 | 显示全部楼层
型式试验是抽取样品进行检测,就是测1米的电阻,如果遇到有仅写一个电阻值的话,那就是所测线芯中的最大值。
发表于 2009-11-27 19:50 | 显示全部楼层
应该是测1米的电阻,每根导体都要测