安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2922|回复: 19

[综合话题] POE电路属于SELV么?

[复制链接]
发表于 2009-12-29 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
POE电压是53.5 V dc,根据标准的定义,属于SELV么?3 k5 J6 P' N+ ~: E, B+ t

* t& d" j0 O& ?, F8 X因为在某些标准中看到的定义是小于60V属于SELV,而有些标准又说是小于50V。# k2 k- K& J! b5 w& |3 f

# D! W0 U; F+ d3 S0 Y' Z# `9 a到底是不是SELV电路啊?
发表于 2009-12-29 15:30 | 显示全部楼层
不一定!
# J: J! ~+ E  ~) B0 c  q  @& S
; X2 l% K! l) [! n  ]* i  d" {SELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求
发表于 2009-12-29 15:32 | 显示全部楼层
POE是以太网供电电源,他最终的电压是53。5V,这个电压根据60950当然是SELV,但是包括最终输出电压在内的整个电源或部分电源很可能满足不了SELV要求。
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:10 | 显示全部楼层
引用第1楼kinglxj于2009-12-29 15:30发表的  :& _8 Q+ c9 \/ e- }3 D6 P
不一定!6 m! H( I; L! G& S- L

1 |- l" b4 A/ Y* \7 P6 J( fSELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求,另外也不能有能量危险!
故障情况下的电压怎么确定?
发表于 2009-12-29 16:56 | 显示全部楼层
引用第3楼deficit于2009-12-29 16:10发表的  :
. N5 Y/ \0 i; ^4 l- R! o4 d! k
( R( e2 n& N0 ?- ]& B/ J, n& h( K故障情况下的电压怎么确定?
测量电路中导体之间和导体对地的电压
发表于 2009-12-29 16:56 | 显示全部楼层
引用第1楼kinglxj于2009-12-29 15:30发表的  :
6 F2 s. `5 [  n% M不一定!
2 K: k" ~& ]1 l+ P1 |0 t) ~1 y- I& i3 t4 ~5 P- ?" v  @
SELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求,另外也不能有能量危险!
1 T* r- b' T4 R2 ~* X/ f1 L
% L, O9 t! C! F1 E
请教一下,我刚看标准2.2 里面定义的SELV电路,貌似只提到电压要求。。。8 u# Z) F7 L: W$ \
2 |; N2 X4 \0 ]2 Z2 m) P: j+ V
那么假设一个端口有12V电压但供电电流最大能到持续30A,这个端口算SELV么???
发表于 2009-12-29 17:10 | 显示全部楼层
引用第3楼deficit于2009-12-29 16:10发表的  :
! [, o! P4 V: z; t" c/ p$ Z( Q/ u0 G
故障情况下的电压怎么确定?

/ _" g6 c  N' L+ k) K, ?1 |
  I! i) y5 q9 j$ q- p" sSELV电路:安全特低电压电路。 作了适当的设计和保护的二次电路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子(仅对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值。
发表于 2009-12-29 17:11 | 显示全部楼层
SELV 的电压各个标准是不一样的,
4 C* i* y- k% l而且要看其电流的源是从那里来的, 以太网的源也是有分类的..
发表于 2009-12-29 17:13 | 显示全部楼层
引用第5楼海之未央于2009-12-29 16:56发表的  :: S6 Q3 G3 \" {$ |$ b
5 S) Q1 ]' m- n  Z( y" O; }
- f0 X& t7 j* K7 j
  b! x7 D5 m5 s7 {" A% H: J
请教一下,我刚看标准2.2 里面定义的SELV电路,貌似只提到电压要求。。。( W) a0 a4 t' a4 }' U0 i
# Z; j: }" N+ b) F5 p
.......
( W9 m2 b# R  j7 ]& H: ?
不好意思,上面说的和能量有关系说错了!
5 l& r2 K3 H) }" c/ O
4 p5 @- y' B: I6 z额定安全低电压 Safety Extra Low Voltage ,SELV 实际是指电压!
发表于 2009-12-29 17:15 | 显示全部楼层
引用第7楼大侠风清扬于2009-12-29 17:11发表的  :/ J/ P+ C5 j8 z: Z
SELV 的电压各个标准是不一样的,
3 d5 _4 |5 K. S% t) j8 i而且要看其电流的源是从那里来的, 以太网的源也是有分类的..

' Z. |" y5 X: ~* @; S7 S6 r/ U, s6 X- P/ l
对的!# Z# c# W% ]1 `1 h# Z. K1 C# A

1 Z" u2 i# F2 m9 q  xIEC60950和IEC60335对SELV电压定义好象就不一样!