美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
6 K# o& `( ~9 H" H8 }' c1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。
# F2 l0 |& y$ b9 b& w. ?3 P }: y# O. [/ X f
2.“范围A”的要求:( q, n/ M1 |4 E: ?7 }
115~120V系统:# |& c/ C9 S0 S: @5 G* F0 k f0 q3 s
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
9 r3 q9 A0 {5 d4 M3 O/ Y' I无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
6 H @, u6 u3 K% f F+ E9 y0 s( d) B$ A( j" M% M
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)6 g7 }" l5 K! E" b" W, o
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。2 A9 X- ]4 _2 s( i7 Q6 M
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
1 `! M2 _& r7 Q. f" J/ g. |9 J9 x- E! L; g# Q: o
13200V系统:供电点12870~13860V。
( J' e* L" R7 Q; a
4 @) Z' M2 S3 z: {3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
5 G0 J* A& @" |2 W1 h6 P! q: `; T. U1 t# J% |
美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的)." a7 Y2 _' Q+ C3 F. p# ^1 D: I
2 |/ Z3 A6 B5 t7 {2 K" b+ @在我国,长期是以单相二线和三相四线向居民供电,工业、民用混在一个系统,干扰很大。; @3 k; \5 H6 ~% B
而美国、日本、美州一些国家是以单相三线向居民供电,与工业系统是分开的。 |
|