[电磁兼容设计] 寻求个解决雷击和绝缘耐压的方案

[复制链接]
发表于 2010-1-13 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有些电源需要EMC方面要求严格。比如浪涌4级,雷电波冲击,绝缘耐压为2000VAC。针对这个有几种方案:7 O; J% \  P  i9 u/ ^1 I; B

, Y& ~+ Z' G1 g3 U& {6 T# {一.加个工频变压器。在现场,原来没加工频变压器的,在受到雷击后损坏很多,加上以后,损坏的就很少了。
( V- Z) k7 A) J/ K; c9 W1 D5 k. y" `5 D: M) T2 Z
缺点就是工频变压器太笨重了,成本高,带载大了,它也需要增大,很不方便。7 \. W6 b# J4 E7 q+ H" m1 c% B- n( E3 j

5 U, f9 U' O9 q; a3 A1 r+ X后来很多厂家基本不用它了,采用别的方案解决了。哪位大虾知道不用工频变压器的方案可以说说,采用什么来实现的。
; q3 O6 _6 r( U# E: ^4 ?
+ P6 C3 S' W6 M. v$ |( e二.打算输入端的火线和零线各接2个压敏电阻和1个放电管对地。但是绝缘耐压不行。, j! S& ~; t' ^5 E& ?+ W$ `
* [: C: Z" b. W1 x2 f/ H$ C
三.打算输入端的火线和零线各接3个1KV的压敏电阻对地。不知道有什么缺点。) B$ S4 T+ x* @
/ P& p' `. F* f' n
电源要求的EMC:4 I3 u8 j! V; u: m
: G+ _0 o0 \% e' g8 h4 J0 o
绝缘耐压:输入回路对地,2000VAC、50HZ 。
  Z* h0 h. {; n& d
$ i- K7 g5 M' {/ y+ |" l( W) G) ]冲击电压9 g+ e- L& X# [; j2 E, a$ j

! y/ R( `4 J7 W; r8 u:电源的输入回路、输出节点对地,应能承受开路试验电压为5kV,1.2/50µs的标准雷电波的冲击电压试验,正负极性各3次,每次时间间隔不得小于5秒,电源应无绝缘损坏。0 A' J0 h" [. B8 S

, T. ?! S! [4 b+ }1 o) Y; z四.在输入的火线和零线与地线之间做个放电间隙装置,间隙为6MM,锯齿状的。
  y! w2 V2 H* N* C% h  N( N/ f大家有没有很实用的方法,解决了现场雷击的问题和测试中绝缘耐压的问题6 H& }5 g6 }$ z: ?# N, S- x% D9 S
发表于 2010-1-13 09:20 | 显示全部楼层
能否提供你产品图片资料,你说的问题应该好解决.
发表于 2010-1-13 09:45 | 显示全部楼层
楼主可以问问 北京环境可靠性与电磁兼容试验中心,他们那可以做很多的试验。电话好像是:010-678076125 w1 q5 k" Y3 R6 q- q) R
我还记了一个网址:www.kkxTEST.com(可靠性试验网)
 楼主| 发表于 2010-1-13 14:48 | 显示全部楼层
也就是给了这个课题,没有产品。图中给出个大体样子,问一下再怎么加能够实现雷击和绝缘不矛盾
 楼主| 发表于 2010-1-18 13:45 | 显示全部楼层
采用电视机防雷击电路的方案,一种防雷击电路是在PCB电路板上直接制作放电间隙(6mm)装置,在外接天线端口就近与电网输入引线之间加接这种放电间隙装置。由于电视机本身没有金属机壳或机壳接地电气连接点,所以防雷放电间隙可直接利用电网输入电源引线代替地线使用。
  i7 |0 g5 d/ d另外,电视机的安全标准要求冷热地之间的耐压强度大于AC2000V,而绝缘距离要求大于6mm,选用其它放电器件反而难以符合安全要求,并且会提高成本。因为在正常气压下,每1万伏的正常放电距离正好是10mm,因此,2000伏的正常放电距离是2mm,而取3倍安全系数后正好就是6mm。图2中,电视机防雷击电路制作成锯齿状的原因,是让高压放电更容易发生,因为电! m" d& C* J; Q% p
极的尖端处电场强度最强,当尖端放电产生后,周围空气将变成导体,使放电更容易进行,这样,在很短时间内就可以把电放完。% d! x% l8 ]7 }0 w2 o) U. h. E( d
----------------------------------------这个方案不知道可行否
' \( g+ M9 s( |0 O9 b
发表于 2010-12-2 22:22 | 显示全部楼层
用放电间隙试试
发表于 2011-8-9 11:35 | 显示全部楼层
这个整改不是很难的,雷击在输放加压敏与放电管但参数一定要选对
发表于 2011-8-9 13:30 | 显示全部楼层
电信、电力、铁路等的设备几乎天天被雷劈,可以搜索一下相关技术文献,理论性指导性更强。
发表于 2011-8-12 18:14 | 显示全部楼层
3个压敏电感,加一个放电管!9 F) v) O+ ^6 H1 k1 u

" c* p) y! v3 b) h+ q参数选对,就能搞定!