中国唯一专业生产孤岛试验检测装置,可根据以下检测标准要求定制:1、IEC62116-2008标准; 2、北京鉴衡CGC/GF001新标准; 3、德国TUV认证用最新标准 DIN VDE 0126-3; 4、美规IEEE1547/IEEE1547.1标准; 5、澳规AS4777 标准;可根据以上各标准生产光伏并网逆变器孤岛试验检测装置,为用户量身定制,满足不同现场测试需要。
+ [0 ^. L& P% J- Z$ l. ~ 根据2009年8月3日北京鉴衡认证中心发布的CGC/GF001:2009《400V 以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》,根据IEC62116《光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法》的相关要求,并网逆变器产品必须严格进行出厂试验和型式试验,专用标准IEEE Std. 2000-929 和UL1741也规定要求,所有的并网逆变器必须具有防孤岛效应的功能。9 H& L. i0 ^! I+ ?' X/ b& f6 ]
ACLT并网逆变器检测试验装置满足并网逆变器的防孤岛效应保护试验、过载保护试验、过流保护试验,功率因素测定试验,工作效率测量试验,并网电流谐波试验,ACLT是并网逆变器综合性能测定必不可少的检测工具,也是中国唯一应用于并网逆变器产品出厂试验、型式试验、防孤岛保护试验的专业检验仪器。
& c* @6 q# `# m ACLT内置有纯阻性负载、感性负载、容性负载;三相负载功率独*立控制,三相输入电压不平衡时也能精确调试出交流谐振点;功率输入采用分段式组合控制,可以任意组合模拟各种功率负荷,满足并网逆变器满负载检测需要,精确模拟交流用电设备谐振发生,有效检测并网逆变器防孤岛保护功能。
" i- n5 u' k4 G/ c2 }$ E( G ACLT并网逆变器防孤岛保护试验检测装置:RLC交流测试负载,模拟谐振发生,当谐振发生时,感性电流=容性电流=阻性电流,负载品质因数Q值=1(美标Q值原为2.5,现也改为1);三相电压不平衡时,也能精确快速调试出每一相谐振点,科学检测光伏并网逆变器防孤岛保护功能及工作效率、供电性能,是生产车间、实验室、安装调试、科研开发必备的检测工具。- W+ D C( T$ Y, k4 S
ACLT并网逆变器试验检测装置完全满足并网逆变器产品在出厂试验、型式试验和防孤岛保护试验的相关测试要求,目前已广泛应用于并网逆变器生产企业、并网逆变器的科研开发、并网逆变器检测鉴定机构、高校电气实验室、产品验收及日常维护测试领域。( f7 ?- }. r( ?# ~7 b3 L; v+ l ^2 L
一、ACLT并网逆变器防孤岛保护试验检测装置的突出应用:/ a: e1 V3 U# x1 s$ d: U
1、模拟交流用电设备谐振发生,有效精确检测并网逆变器防孤岛效应保护功能。 m4 y0 N2 K0 d8 s" J" ^- `
2、检测各种逆变器的工作效率、满负载运行最大输出功率及带载能力。# u+ n) Y$ J& U) M6 z
3、模拟各类复杂工作环境,检测逆变器在各种环境下的综合工作性能状况。
- {) `* D9 `& q4、应用于使用单位对并网逆变器的产品验收及日常维护检测,全面科学检测各种逆变器供电能力,
; |% d( U2 n& N# W 并精确提供检测报告。
5 o& O- g% O& V3 s* t5、应用于并网逆变器出厂检验、型式试验、生产调试、科研开发、实验室电气试验、权威机构鉴定检测等领域。( D* d. I, E) S( l' C" B
二、ACLT并网逆变器防孤岛保护试验检测装置的主要功能:
1 E) t6 a2 ^2 F1 v# q1ABC三相感性电流及ABC三相容性电流值直接分别独*立显示于控制面板,谐振点症状直接显示于面板上。
0 n' B7 D8 {7 @0 n0 e4 K: l2内置的阻性负载、感性负载及容性负载最小标准功率为0.01K,步进幅度0.01K,负荷功率连续可调,可精确模拟交流谐振发生及满足逆变器防孤岛保护功能检测需要。4 p6 I3 H: @1 u; [2 h: V8 ^
3ABC三相感性电流及ABC三相容性电流值的最大分辨率为1mA。
2 ]6 ]4 z) N4 f4内置电感采用磁路式可控式的负载电抗器,满足220V50Hz工况下0.01KVA功率调节要求,满足长时间加载测试过程电感阻抗功率不会发生变化。( {7 A A- e( {
5内置电容采用UL认证的标准CBB电容器,满足220V50Hz工况下0.01KVAR功率调节要求,满足长时间加载测试过程电容阻抗功率不会发生变化。3 u; o5 k7 f$ K, l* G" [' g
6内置电容负载每一支路必须增加有防短路专用保护电路模块,避免电容器元件在测试过程发生短路烧毁主机。$ u1 i0 _6 V" {( |8 R7 C7 P/ q0 O
7ABC三相阻性负载、感性负载、容性负载的功率,可以分相独*立控制及调节,满足三相电压不平衡条件下精确调节交流谐振点。
2 \$ Q3 m9 y2 j9 m+ k4 h2 B8可根据性能参数检测要求,可以通过操作面板或远程控制台设置相应的功率,任意组合、设定放电功率。: [1 ]" ` K8 N q% M. \+ m
9主机采用电子电路控制,具有温度过热自动报警保护功能:由于特殊原因出现过热时,可自动切断负载。
9 Y! Y1 b0 ?0 l% X10采用LCD液晶面板可同时显示电压、电流值、功率因数、频率、有功功率、无功功率等,也可显示电压、电流波形。可以将测量数据上传到PC机上并实现对检测过程记录存储功能。1 i) i. S0 U2 @1 H
11新型功耗组件,功率密度高,无红热现象,整机由阻性负载、感性负载和容性负载三部分组成。; u" j/ Q) t! `4 p0 [% W$ w
12功率输入连续可调。负载采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式。" Q* j5 Y* Q* L3 ^5 ]0 m
13检测过程的测量数据可以记录并保存到远程PC机上(控制室)。3 } Y/ a8 I& ~9 ?& G
14配备后台分析软件,测量数据可以导成WORD和EXCLE格式的检测报告。% \4 t# |: l* B; C8 i6 M) z
15ABC三相电压、ABC三相电流具有最大值、最小值自动记录存储功能; % _6 b# A: c1 S( Q5 l) Y9 A4 m
16主机具有电压谐波检测功能,具有电流谐波检测功能,能以柱状图方式直观显示谐波含量。0 Z1 Q: l4 M' ]: `& ]# A/ v0 l) T4 s3 e
17满足三相380V并网逆变器性能检测需要,同时满足单相220V小功率并网逆变器测试需要。1 Z/ B- X/ p- U7 W3 C F# z& K
18可以在远程控制并调节RLC功率负荷(控制室操作台上调节)。
7 N; _8 b' Z9 i19并网逆变器输出的三相电压不平衡时,也能精确调试模拟谐振点发生,精确检测并网逆变器防孤岛效应保护功能。 |
|