接地电阻测试方法(附图)
3 @3 y2 i( M) y# ], d一、接地电阻测试要求:
/ L: u1 ?# |/ M) Ua. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
/ j. l) g' q0 d% x5 kb. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
2 V3 N; n# F: J v; Kc. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
. b/ \* f }( A! td. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
- i, o7 p- L, ]" te. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
7 _" n- n& t0 i) w# @二、接地电阻测试仪
& w6 q! b2 c+ w% ? d1 S4 f1 SZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。% K' x( _- m: a& G6 r2 u& d
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。6 C- q+ Z# ?: \& o( o; x
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。* y! ?( @ p$ m
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
X# P$ q' Z+ A- Q2 X" e# S& B, m9 H2、辅助接地棒二根& I. x* J) Y' ^3 U5 D' j9 W
3、导线5m、20m、40m各一根" E4 B: ]+ K; z( b0 O
五、使用与操作' ] c+ j8 `9 ?3 N
1、测量接地电阻值时接线方式的规定8 B) k( I) q+ x$ l/ [ h; o2 t/ O
仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m3 a; G& i& o" Q3 j2 _) b% x; {
1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1
6 P# K* q5 D; b" [8 {: p将仪表上2个E端钮连结在一起。9 [7 O% y0 S( ?& g
此主题见附件1图片!
W8 f* S3 D, b0 O) l5 g. B; V1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2
5 W5 y H& `1 Z# A, C0 M将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。' T' L3 R0 J' C9 Y7 r
2、操作步骤
& P: I+ R" a' P' s2.1、 仪表端所有接线应正确无误。" H2 h( U' C8 I. g
2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
2 L# [ _+ C' t, d3 X2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。- h0 I2 Z7 X0 j! i( n! l- }
2.4、 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。- ^. C) w7 J8 T" ?
2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。5 Q3 H; p3 j) c, B4 R8 M
2.6、 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。
2 O! Y0 V' G+ t: @) `7 n六、注意事项# r) i% ?8 x0 F$ B1 Y' T% n
1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。$ n4 T' X6 U1 W
2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。' Z/ z4 z( n% k7 @3 W
0 p3 ^, ]* N, w( }1 S- v
此主题见附件2 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规
x
|