接地电阻测试方法(附图)7 e' o* t: \5 _8 o! ]! H
一、接地电阻测试要求:
/ D1 Y* K! ?( l, _2 na. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;9 p& {. ?8 v9 d" B5 @
b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;3 `+ N) a% I9 r8 E2 q
c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
9 X5 }( [7 Y" Y( cd. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;3 d/ l0 w9 h% Q6 O
e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。2 C0 v% K a' M% J( W
二、接地电阻测试仪2 ~1 c* Y0 L4 G/ v2 B+ ? B
ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。4 a1 l$ h |( H
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
! I! A3 V% u7 h, K7 v- h" v0 V四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。" w! ^) @, ?8 y+ B% v' l; S
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
' ?" m* D: e( t: B8 l: k2、辅助接地棒二根/ B& K$ o! s+ }/ m( u
3、导线5m、20m、40m各一根
& h Z% }# z* S# A# b五、使用与操作. |, `- i; z( ~1 N) \; @
1、测量接地电阻值时接线方式的规定8 e; b$ ]' e4 c
仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m
3 @7 E& K# y7 d1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1
2 m+ k! N; `2 ?3 U" O1 \将仪表上2个E端钮连结在一起。( I9 F6 D# v; X" H# M2 q' \
此主题见附件1图片!
9 D2 e6 o& @7 H" X/ I1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2" V5 M: i) s `$ A( g
将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
5 d% J: E" `* X, u9 c- E2、操作步骤 A; d0 Z4 ?/ W1 {0 Q+ ~& h) r
2.1、 仪表端所有接线应正确无误。
E2 V' y8 M. P7 I0 r% a2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。( z4 Y9 S N5 K& W% w6 V1 k
2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。( f2 a- z% L7 w! k
2.4、 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。! g7 P# y/ y/ b8 y6 D& o
2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
. M! N8 A& h9 B" P2.6、 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。1 }7 O: W M# g9 r+ D! G) I$ _
六、注意事项
& s0 C# p7 v5 A( x1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。
# @/ y8 d1 X& s) d1 j2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。$ E# Z# B% e' ^