IP防水实验室的装修因客户的不同而各有差异,但为了保障设备的正常使用和实验室的正常运转,有必要在此做出以下细则指导,请客户和施工单位在装修予以注意。
! Y( A9 v- }7 z& R2 M2 O
( g0 r$ ~2 p; m; B1. 为了IP实验室的美观及便于观察,不受力墙体及门体部分请尽量多采用玻璃装修。门亦可根据实验室的空间大小装修成推拉门。
- g: \* C% J( P2. 因IP试验室地面长期淋雨,为了防止地面渗漏,需做防水处理,特别是高层写字楼,装修时地面一定要做防渗水处理,具体可征求施工队的意见。& s8 m( M' E3 {% w& m
3. 为保证地面积水能顺畅排出,地面装修高度要高于排水管道,且排水管径(或地漏)应尽量大些或多装两个 。
& u+ C% a. Z7 ~9 L( E4. 装修地面的水流应从一边高地势流向低地势,要求施工队掌握好倾斜尺寸,不能过于倾斜,只要能保证水流能流向储水沟的倾斜度就行,总之倾斜度越小,地面就越平,利于旋转试验台的平面稳定性。! n" s+ t5 j y0 _- C: t( m- Q
5. 排水沟的装修尽量请从一头往排水管处倾斜,形成低洼,便于排水管导流到地漏(排水沟)。
+ g2 q; W7 h. d7 y$ S/ v, e6 X6. 实验室的门坎要高出实验室内地面一定距离(高出30-50mm即可),防止水流出,可与施工队说明。: B0 c3 N; R% O" g' @. T
7. 当确认供水系统的摆放位置后,水路装修需将出水口引到此处,方便供水系统就近接驳管路。
6 n, K3 t& K% G8 u) L ~6 U最好有两个出水口,一个接驳供水系统,一个可备用。6 ^& b6 F/ _1 J# ^/ k4 M$ Z/ r1 \
8. 由于电控箱不能受潮,所以电控箱应装在实验室外(以操作面板与眼睛平行的高度为准),但要保证透过玻璃能观察到设备的运行情况。当确认电控箱的安装位后,装修电路接驳口需留至电控箱旁边,并在电控箱与实验室之间的墙体高度上开一个约40x60mm的方孔,否则电控箱无法与防水设备连线使用。(强喷试验供水需提供三相380V/40A供电,不需强喷供水需提供单相220V供电就可)0 ]- u [! v, ?! s2 y; w. ~
9. 淋雨试验时有些样品要通电测试,为了测试的安全,实验室的插座请务必采用防水插座。7 |. L& z" U) \" P# C
10.装修完成后,为了后面设备安装调试工作的顺利展开,请依据电控箱与设备、出水口与设备之间的距离存留相应长度的线槽和4分PVC水管。" w9 J. @' I$ L$ _- a, ~* L
11、天花吊顶采用防水材质,并配有吊顶防水照明灯两组。 |
|