[综合话题] 原创GB4706.1第27章中接地要求总结

[复制链接]
发表于 2007-9-24 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在家电产品中,对于I类器具的接地,怎样可靠的接地,是各工程师值得注意的问题.
3 A% d$ K7 }! W+ h0 K% |& l$ @1 r当然只要符27章规定的要求就可以,但并不是每个人都能够很好的理解标准.
- F. U- a: M' t) L' k/ v7 F0 s本论坛上也可以看到好几个讨论贴.
% d, p7 v2 s4 X" n7 i$ Z' q  l# l' j0 ^
接地连接应永久固定可靠,这是最重要的.可通过视检或手动试验;$ |5 R: I5 q' a" r' d
现就针对接地问题做如下总结几点:3 F9 |3 ^- u6 Y: ?
1,接地符合是不可少的,且不容易脱落,最好的办法就是模印上去.
" k7 R. n' w* \2,功能单一,既然是接地也就是说其功能只能用做接地,不可用做其它连接;
$ w9 x( O& B. r% O8 a& J3,要有防止意外松动的措施,最为常用的就是加弹簧华司,另外不可固定在塑料件上;
: ]$ Q, E* Z: ^5 L- d+ c4,接地端子与金属部件应充分接触,对于喷漆件在接地之间一定要破漆,这一点好多公司都用菊花型华司放在前面一同锁住,来达到破漆的目的;% c  P4 Q7 u# G1 O5 u# w
5,地线要比L,N线长,标准上写的很清楚* [& o$ T; b# d, D9 ]
6,如果电源连接方式为Y型连接,那么地线也必须使用同样的方式,比如闭口端子;0 U" D( p6 o& F/ ~  ~
7,防锈,防腐蚀;2 r, f# @9 q( `6 n5 e7 Y
8,具有低电阻,不能超过0.1Ω;0 Q/ g  u+ q& r
9,一个接地端子最好不要连接3个以上接地线;虽然标准没有规定." h/ r. k5 l! h
另外接地螺钉不可使用宽螺距螺钉,如果螺要再外面则必须使用特殊螺钉
4 \+ b$ |+ `4 K, V$ T) ]以上几点是在工作经验,以及与同事讨论得出结论,只可用作参考不具备权威性.1 h5 y8 B; [1 J. \! w# G' }
如有不当之处可提出意见!
发表于 2007-9-24 21:02 | 显示全部楼层
接地端子与金属部件应充分接触,对于喷漆件在接地之间一定要破漆,这一点好多公司都用菊花型华司放在前面一同锁住,来达到破漆的目的;
, h  R$ k& T0 @: M9 v* b3 d* w7 _% Z! q1 l5 D  s3 u# P) a* k/ S
* A* O  }+ M( ~+ Q, E# q: f: w
其实我一直不是很明白:为什么一定得破漆呢?假如接地电阻符合要求,也还不行么?我个人一直认为机牙螺丝就已经能破漆层了,我也亲自去试过,接地测试也是可以的。
7 y5 X5 k/ r/ ^: [
6 l, t. [+ v8 u) V. Z& \, ?大家也发表下自己的意见,看看每个公司现在是怎么做的呢?
发表于 2007-9-27 09:11 | 显示全部楼层
引用第0楼clever于2007-09-24 19:24发表的 原创GB4706.1第27章中接地要求总结 :
. q! N* b, c( b, l) O5 Y* n) y, C在家电产品中,对于I类器具的接地,怎样可靠的接地,是各工程师值得注意的问题.
- _. o& F6 {' w1 p+ V0 _当然只要符27章规定的要求就可以,但并不是每个人都能够很好的理解标准.4 V$ t, ^! K& w/ r% Z
本论坛上也可以看到好几个讨论贴.- E5 K1 f" O9 _) U. k

, G; _; a9 g  {7 l9 X( |3 o" M接地连接应永久固定可靠,这是最重要的.可通过视检或手动试验;, q0 y( u' m9 G3 b( ]2 `/ o
.......

% [; z8 Q+ d  r& g' w总结得很好。不过第5点不是标准的意思,尽管绝大多数时候表现为这种形式。
9 r1 R7 M5 O" V6 [) r标准只要求接地先于载流而连接,后于载流而断开。
发表于 2007-9-27 11:36 | 显示全部楼层
引用第2楼wiltoncou于2007-09-27 09:11发表的  :# L# e! ^% U& O5 m# N
1 ?. F- q  G- l, g

2 F# k8 h. t% |6 N' m总结得很好。不过第5点不是标准的意思,尽管绝大多数时候表现为这种形式。2 c( |" l/ T* ~  i# r0 Z3 ?$ i
标准只要求接地先于载流而连接,后于载流而断开。
  我觉得楼主对这句话理解得不是很深,比如电源线里面的火线、零线和接地线同时受力的时候,接地线比其他两根线长,那才会“后于载流而断开“,否则的话就可能“先于载流而断开“。
发表于 2007-9-27 11:55 | 显示全部楼层
引用第3楼hmj347于2007-09-27 11:36发表的  :, V2 R! }8 X2 |' J, q

4 \! k3 j' n' v1 V! N1 Z  我觉得楼主对这句话理解得不是很深,比如电源线里面的火线、零线和接地线同时受力的时候,接地线比其他两根线长,那才会“后于载流而断开“,否则的话就可能“先于载流而断开“。
版主总结得好,很实用的;楼主说得很清楚明白,L/N一定要短于接地线(有连接端子处必须如此操作加工电线),
发表于 2008-9-5 22:53 | 显示全部楼层
再加一点,如果接地螺钉是用铜螺钉,那么不能与铝接触!
发表于 2008-11-10 14:12 | 显示全部楼层
为什么接地螺钉要再外面则必须使用特殊螺钉
发表于 2008-11-10 14:40 | 显示全部楼层
不用被普通工具打开。所以需要采用特殊螺丝。
发表于 2008-11-10 19:57 | 显示全部楼层
接地没有规定有特殊螺钉,但如果电源线接地连接方式采用压接方式的,在外壳或拆卸电源线的地方必须使用Y连接方式,但标准上没有规定必须使用特殊螺钉
发表于 2008-11-11 10:44 | 显示全部楼层
楼上说得很明白,Y连接方式有规定,但不表示不采用特殊螺丝来连接,同时有很多公司也是这么做的