[电源产品] IEC UL 60950-1 电气间隙详解

[复制链接]
发表于 2010-5-1 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
IEC UL 60950-1 电气间隙详解

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2010-5-31 21:13 | 显示全部楼层
电气间隙详解
发表于 2010-6-3 09:13 | 显示全部楼层
又不能下载真郁闷
发表于 2010-8-26 15:02 | 显示全部楼层
非常感谢,对UL的绝缘要求一直不太熟悉
发表于 2010-8-26 23:20 | 显示全部楼层
不是很详细哦
发表于 2010-9-14 11:03 | 显示全部楼层
要有实例就好了,最好附上照片。
发表于 2011-9-27 17:40 | 显示全部楼层
受教了 很有用的資料
. [# o1 L) h3 t# m8 W. Y6 \可是我不太懂為什麼. k3 A- D. |, c* }" V
300V 需要的沿面距离 = 3.2mm 而不是320V呢 對照 IEC 60950-1: 2005 of Table 2N
, J1 G  k/ E) w0 f(4.0-3.2)÷(400-300)×65=0.52 為什麼要乘上65的數值呢
; s  e6 d& N4 j. o! r不過最後的結果計算基本绝缘需要的沿面距 3.72竟然是對的
5 G+ {: Y, S2 n; Q好奇怪喔
发表于 2011-10-25 16:49 | 显示全部楼层
下载了,对照测试报告看看是否一致
发表于 2013-4-11 17:53 | 显示全部楼层
有否相应的测试报告阿,麻烦楼主 发一份
发表于 2013-4-11 20:03 | 显示全部楼层
还凑合吧,不是想要的