[照明技术] 请教内部接线的线径

[复制链接]
发表于 2010-5-1 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
出欧规的低压灯具20个灯头,WATTAGE 标为12V,10W,内部接线用0.2mm2,可以接受吗?
发表于 2010-5-1 19:37 | 显示全部楼层
如果是灯串可以。
发表于 2010-5-1 22:14 | 显示全部楼层
有否限流器?
发表于 2010-5-3 10:01 | 显示全部楼层
不可以的,你要考虑变压器输出电流。
发表于 2010-5-3 14:20 | 显示全部楼层
不行的太细了
发表于 2010-5-3 14:56 | 显示全部楼层
电流我个人感觉不能承受的啦
发表于 2010-5-3 15:15 | 显示全部楼层
题目说的不够细, 若是灯串,请看标准60598-2-20, 20.11 . X0 G) ?) a6 S# R, G
安全低电压灯导线截面积至少0.2平方mm, 有些认证是接受的,前提是外皮的机械强度要够,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2010-5-3 15:18 | 显示全部楼层
0.2mm2太细了,不符合要求
发表于 2010-5-9 13:58 | 显示全部楼层
是G4灯珠的吧,最少要0.3mm2