UL 60950-1有讲根据峰值电压和输入电压来确定电气间隙要求值,功能/附加/基本/加强绝缘的要求各有不同,请问这个峰值怎么得来,是算出来还是实际测出来的./ ?1 U, D8 [2 }4 m
比如:输入240V,输出15V800mA,具体的功能/附加/基本/加强绝缘的电气间隙要求是多少?
/ ?, `8 G: C" i+ u, U, D& y+ X$ A* Y
  [已解决,谢谢坛友!]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2007-5-28 13:18 | 显示全部楼层
测出来的
发表于 2007-5-28 16:07 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
3 w4 z0 O  q3 [0 B) f; F1 W7 \+ M应该是测试的出工作电压,而后对表查询
/ U" v2 L- E3 n) s240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0
发表于 2007-5-28 23:30 | 显示全部楼层
是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
发表于 2007-10-17 10:24 | 显示全部楼层
引用第3楼coollee于2007-05-28 23:30发表的  :! q5 l2 p4 j( [2 P7 ~5 {" F* I. h
是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
弱弱的问一句:RTN什么意思?
发表于 2007-10-17 10:42 | 显示全部楼层
引用第2楼至尊宝于2007-05-28 16:07发表的 :
- U$ f7 H+ ~' ~7 j# h% D# x同意楼上的说法
$ C: C! {; n# }' H/ r应该是测试的出工作电压,而后对表查询 + Q+ n8 u9 l0 n% h
240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0
; v' Z( [; y. Y" q

; K( k9 S+ X# c6 v1 l# g1 P  l" x虽然这个问题已经解决了, 6 R$ M0 {& Y. v# G: r
但是我还想说一些.
6 B0 Y- \4 c9 W# L2 h$ Y; j因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料.
& \! L0 p. I3 ^6 i/ b9 A安规距离确实是跟电压有关系的. 8 j$ q; I7 G7 o, v/ D
但是这个电压不是指的输入电压 是指的两绝缘之间的最高电压(有效植). 4 A6 i' ^! V' ^7 P. p' O' @
比如 输入240V, 一次侧和二次侧之间的最高的工作电压可能是600V, 那么就应该对应的去查600V对应的有效值U电压应该需要的距离, ! B$ w4 D  U+ H8 ~, \" g- }% D5 X2 K
当然距离又分直线距离和沿面距离, 距离又跟绝缘类型和绝缘材料有关系.
0 w2 ?  h8 a3 K. l举例说: 一般加强绝缘所需的距离是基本绝缘的2倍. 4 ?! O, \$ i1 j# ]5 L" F
          PCB一般都选degree 2
发表于 2007-10-18 16:50 | 显示全部楼层
引用第5楼demon_life于2007-10-17 10:42发表的  :
: q) b. ]* E5 C) Q& V2 G " _9 }6 V- l  z" k9 f5 M+ H$ q& j

, r$ O1 q2 O% K- \. B% E! Q8 j虽然这个问题已经解决了, 8 V: m' o: Q: i! R8 r! C
但是我还想说一些.   Z; Q/ M" j4 [7 \2 z
因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料. - y8 ]2 e3 {1 |& h: Z9 z4 Q- p6 x
.......
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
发表于 2007-10-20 16:04 | 显示全部楼层
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :0 F! |% ?; d% L. ?  a* Y( b

  `% z1 R8 h. n2 x) X* o& C8 s关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
这样其实用的就是峰值电压来计算的。
% C! e! \8 }' `5 W因为峰值电压是要比有效值电压大。
发表于 2007-10-20 16:24 | 显示全部楼层
引用第4楼roy517于2007-10-17 10:24发表的  :
+ `4 g# d+ a; p  q2 q0 L( |
5 G0 o  w) x# @- p7 g; o% a5 \- p$ Q弱弱的问一句:RTN什么意思?
+ D* y5 e0 S/ {5 P7 X/ _1 A6 b0 d
RTN: return      /    输出电势较低那端 (俗称“0”端)
发表于 2007-11-6 20:29 | 显示全部楼层
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :
3 S/ R6 I! B+ C  W( e* U5 `9 M5 U& P% T- ?. [% |' h
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
纠正一下:应该是有效值决定爬电距离,峰值决定电气间隙!