发表于 2010-5-4 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教美规线AWG ,如果18AWG 对应多大的电流??
7 h( z1 }5 d8 t  Z  w+ |/ ~- e$ G, n3 v, m4 s# D3 ~
线径大小与对流大小如何对应??
发表于 2010-5-4 14:02 | 显示全部楼层
我这里有一个公式:
( y, ]1 r6 X$ w见附件!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2010-5-4 15:06 | 显示全部楼层
10A。。。。。
发表于 2010-5-4 16:00 | 显示全部楼层
引用第1楼sinmk于2010-05-04 14:02发表的  :6 r, `/ t- u1 q+ K3 C: i' s1 F
我这里有一个公式:
: Z3 k8 b$ ]3 f见附件!
太笼统,无法计算
发表于 2010-5-4 16:40 | 显示全部楼层
你用的是哪个标准。每个标准对应的是不一样的。
发表于 2010-5-4 18:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2010-5-4 19:22 | 显示全部楼层
對於18AWG電線,一般情況下系指美規,其電流對應就是10A,但在不同場合時其電流只能變小,不可以變大.但在其它標準中,如:JIS標準,0.75MM2一般情況下允許電流為7A,但在用到耐熱電線時,其電流可以達到8A,故電流的對應必須以標準為依托,沒有固定的公式.
发表于 2010-5-5 08:06 | 显示全部楼层
UL 817  里才提到一部份( A, S9 ^$ G- Z, l
Table 30.15 I$ T' D& Z" _+ a7 Q
Smallest acceptable conductor size with respect to fittings used on outdoor-use cord sets and3 ]( n) M* e  [0 y- n/ y
outdoor-use power-supply cordse4 t& b. X' j/ [! f/ p8 f) I- j- D

( L- \2 i& k. _8 f3 o- d: [( d其它地方似乎真没提到确切的数值
发表于 2010-5-5 08:53 | 显示全部楼层
引用第6楼tiger_hwa于2010-05-04 19:22发表的  :; o7 S4 X) O5 ^+ U( S
對於18AWG電線,一般情況下系指美規,其電流對應就是10A,但在不同場合時其電流只能變小,不可以變大.但在其它標準中,如:JIS標準,0.75MM2一般情況下允許電流為7A,但在用到耐熱電線時,其電流可以達到8A,故電流的對應必須以標準為依托,沒有固定的公式.
线经的大小,直接关系到产品的发热及接下来的温度问题。每个标准都不一样的,比如1054标准中的18AWG对应的电流是0A-6A,而10A对应的线号是16AWG。所以,楼主请看清你所研究的是哪个标准先。
发表于 2010-5-5 10:38 | 显示全部楼层
学习了