[其他] 新手求助——请教浪涌测试

[复制链接]
发表于 2010-6-3 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
      根据GB4706.1-2005浪涌测试中为什么要把防浪涌装置去掉?是不是为了浪涌脉冲能更直接冲击到电路;* c' e; @* f- p+ r- t' r3 _8 y
   没有了防浪涌装置,测试过程电子元件炸坏(比如一些电容)但不影响到被试设备的整体运行,这算不算合格?. ?1 Y$ f1 R: c' Z
   今天听一电子工程师说,浪涌测试结果的判定标准只是看测试过程有没有负载输出;对于测试后电路的好坏,甚至不能启动工作,都不作判定!真的是这样吗!
4 M4 H8 ~2 h  ~, P4 K1 m- M2 ^
4 L/ K7 P, ^9 c. ^   还有安规网那个板块可以查找到类似我上述的基础知识解析。对于一些很基础的问题也发个贴,感觉有点对不起大家。
发表于 2010-6-3 14:18 | 显示全部楼层
你所说应该是标准中章节19.11.4吧% V7 r7 F) \, a4 d, O; |
此测试是需要将电路中防浪涌装置断开,并且产品处于待机状态. J% v! e9 p% R4 V$ \8 d; y3 [
产品在经过各种测试后不应有任何安全问题出现5 ~: p0 ^2 R- G  W  i8 @
如:起火,冒烟,产生可燃气体,以及产品由待机状态转化为开机状态所引起的各种危险等....
 楼主| 发表于 2010-6-3 15:19 | 显示全部楼层
引用第1楼mypcb于2010-06-03 14:18发表的  :0 N7 \* p2 R4 S- x) e% R
你所说应该是标准中章节19.11.4吧. h. d% J( ~( d; c" D
此测试是需要将电路中防浪涌装置断开,并且产品处于待机状态
: a6 ^) E+ [2 [! p; {产品在经过各种测试后不应有任何安全问题出现. d+ T1 U* _8 i/ a( |+ \
如:起火,冒烟,产生可燃气体,以及产品由待机状态转化为开机状态所引起的各种危险等....
: L9 y! W+ l  I. Q
由此可推:关键是不要出现任何安全问题!0 V, [5 ~" Q( j/ Z% k( u4 l* C# [6 \( l
非常感谢!
发表于 2010-6-4 14:15 | 显示全部楼层
是的,这个是非正常测试里面的内容
发表于 2010-6-4 14:30 | 显示全部楼层
In IEC standards, there is description about whether the test can pass or not, normally is divided in to A,B,C levels....
发表于 2010-7-3 21:23 | 显示全部楼层
对应的产品标准中有明确说明!