请问各位楼主,UL电源线种(如SPT-2 18AWG)和VDE电源线种(如H03VVH2-F 2X0.75MM2)各线的载流量是多少,是否有具体的核算方法,还是标准就的的,请告之。
发表于 2010-6-5 08:30 | 显示全部楼层
6A的样子。可以查下电工手册哟
发表于 2010-6-5 09:46 | 显示全部楼层
绝缘导线载流量估算口诀
  v' X+ s4 F7 A  y- z6 `8 J   
1 a3 e7 O( s4 W' {8 b    . N2 T& J- ^& g- f" B: _: j
   
0 Q" ^0 D* u9 Y, `/ D4 G  f0 C     估算口诀:
+ |- W1 k  ~: B5 e7 E   
/ y- s) T0 u" K4 R" Z. X    二点五下乘以九,往上减一顺号走。
1 M$ s7 v$ b' p- u" @0 z   
, B6 w) R! F5 d: j    三十五乘三点五,双双成组减点五。/ f- i$ @1 }, p% t' u8 Y: D
   
, b  T1 ~1 s8 S3 A; x7 M    条件有变加折算,高温九折铜升级。8 W7 b9 N" _* o  o1 O6 J
   
9 c1 K$ j( |& H0 _( d2 U    穿管根数二三四,八七六折满载流。
4 ?$ Y$ z8 M8 p8 c# @7 U& M) \   
3 P! D4 i/ G* v: e- R    说明:. ]" X" @' }  w; y/ I
   
9 H! I& n% d9 v# w    (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
. N1 T7 T. x% p* |9 x    " F/ r$ j( y6 c2 [
    “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
1 O2 ~$ x  X  H. ^; D6 ?    5 k1 b) ?& o: r$ Y/ V/ l  ]+ ]' N+ K4 W
    “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。; M, J9 `8 U. E: P
   
0 Q9 T* s2 Y0 }6 H# n    “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一点。0 J* N( S- ~' E6 f9 q
! y* ^' E0 H- {5 Z- L! e
铜导线约为5-8安/mm2,铝导线约为3-5安/mm2。选自《煤矿电气设备检修工艺学》P45 在实际应用中铜选6/mm2,铝选4/mm2。
发表于 2010-6-5 20:18 | 显示全部楼层
2X0.75MM2,   7.5Ai吧. O& F3 }- t: W# K' x
4 ^# m. Q9 x2 m* {
一般是导体规格的10倍
发表于 2010-6-7 16:54 | 显示全部楼层
关于载流量和线径的关系,DIN VDE 0280 里有具体说明
发表于 2010-6-7 17:13 | 显示全部楼层
谢谢记下啦