[标准学习] (已解决,谢谢各位)求助:UL电源线线身印字有无新的要求

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-5 16:10 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
兄  AWM 1007 16AWG  PVC VW-1 80℃ 300V   E编号   厂名 ELECTRIC CO., LTD C兄 AWM 1007 16AWG 80℃ 300V I A FT1  E编号 -LF-
发表于 2007-12-5 16:51 | 显示全部楼层
是2008年5月开始执行新的标准了,到加拿大和墨西哥的就一定要印平方数,到美国的平方数可选
发表于 2007-12-15 12:36 | 显示全部楼层
我支持17樓的說法,因為我們也是那樣做的且有咨詢過好幾個實驗室的UL工程師,具體如下:   (UL) Exxxxxx SVT VW-1 105℃ 2X1.04mm2(17AWG) 300V  -工廠名- CSA xxxxxx SVT FT1 105℃ 2X1.04mm2(17AWG) 300V  Cn     -LF-
发表于 2007-12-15 13:45 | 显示全部楼层
xiaoxiangtongzi 举的例子非常对,我有与UL susan工程师确认过,UL可以只印 AWG,而加拿大必须印 mm2(AWG).0 y9 d# K0 Q7 f( v) ]

+ S2 `& j& D+ T$ t另外UL代表说现在就要用新的,还给我们的旧印字开了个VN呢.现在我们全改用新印字了
发表于 2009-6-22 16:24 | 显示全部楼层
引用第13楼xiaoxiangtongzi于2007-10-09 11:41发表的  :
: w/ G! H: l0 C9 ?0 P我这里已经在使用新印字的了~
' n, k4 J) y' ~UL的印字段选用的是是不写平方数," s* U/ Y. G* T, u6 A2 |
但是CSA印字段是有写平方数和线号的; L3 T- s7 V$ B. \0 e  }  L5 B
举个例子:) u  e0 R3 g) z- u# `
EXXXXX-C (UL) SJT 3X16AWG  VW-1  60℃ 300V                 LLXXXXX  CSA   SJT  3X1.31mm2(16AWG)  VW-1  60℃ 300V  工厂名  NON-Pb: B  s9 B$ ]+ m0 Y8 W% Z* v
.......
" D+ J  M5 ^4 i$ h% c
工厂名 没印,印了UL给的制造厂号码可以不?