[电源产品] 变压器结构检查

[复制链接]
发表于 2010-8-9 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我想请教下大家变压器结构如何检查,该注意什么,特别是有三层结缘线的变压器结构
发表于 2010-8-9 09:57 | 显示全部楼层
电压测试很关键
发表于 2010-8-9 10:38 | 显示全部楼层
我觉得该注意线包内的胶带宽度,档墙宽度,BOBBIN PIN针距离,线包胖瘦.如果次级是三层绝缘线,那么你主要注意的是初与初之间的距离,BOBBIN PIN针之间的距离.这是我的理解..
发表于 2010-8-9 10:45 | 显示全部楼层
做GS,CE时,三级绝缘线需要VDE认证或类似欧标认证的.
' v' V8 n" e# r( e注意次级绕组出口焊点与磁芯,主绕组之间的距离.
发表于 2010-8-9 11:13 | 显示全部楼层
本人的习惯
$ {( s" [/ T* u* d0 E1。参考设计图,了解产品结构
# i1 X! G& M$ o. E9 x! |2。整体外部测量:包括引脚间、引脚与磁心、与引脚连接的绕组与磁心
" T4 a: A" K. u2 i/ ^# Z3。各个绕组的结构:包括上下的绕组间、绕组与磁心间
发表于 2010-8-9 13:50 | 显示全部楼层
得注意三层绝缘线与初级等绕组的距离,经常的做法是贴胶带隔开,控制胶带长度。
 楼主| 发表于 2010-8-9 14:07 | 显示全部楼层
引用第5楼sgoco于2010-08-09 13:50发表的  :
& R: {) _6 ^' J$ \! @得注意三层绝缘线与初级等绕组的距离,经常的做法是贴胶带隔开,控制胶带长度。
如果次级是三层绝缘线 与初级绕组不用注意距离把??三层绝缘线本来就有加强绝缘
发表于 2010-8-9 14:41 | 显示全部楼层
次级是三层绝缘线的变压器
7 t) ^7 F! m; E3 _1 O0 @先要看初次级是否都有加铁氟龙套管,
" H% P2 N* l, A2 y$ l如果次级是用脚引出的,还要特别注意初级线圈到次级引脚,铁芯到次级引脚的距离是否足够.- u# P. W* w, S+ W: g0 h" X/ j
单独看完变压器后还要考虑初级线圈/铁芯到次级PCB的铜箔/次级元件距离够不够.( K' R& _# x- x' U
很多时候,特别是对于次级使用飞线的变压器,单看变压器是没什么问题的,但是结合电路板一起考虑则问题一大堆.
发表于 2011-11-13 21:30 | 显示全部楼层
对了,顺便问问,三层绝缘线是否可以不用铁弗龙?
发表于 2012-1-9 17:55 | 显示全部楼层
琥珀流云 发表于 2010-8-9 14:07
0 R' W5 i0 X. ^" q' ]; b% K" F如果次级是三层绝缘线 与初级绕组不用注意距离把??三层绝缘线本来就有加强绝缘
6 }& R7 ~* m6 J" y1 z& C/ m, {
要看角度吧