[电源产品] 保险丝前泄放电阻,如果是没有认证,那么应该满足什么要求,咨询下大家的看法.

[复制链接]
发表于 2010-8-9 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
之前发了个关于泄放电阻的帖子,不过那个帖子只是考虑泄放电阻有认证的情况.! u3 l  ^- t( z( q
但是因为有认证的泄放电阻价格比没有认证的高很多,所以很多时候都是使用的无认证的电阻.
9 O1 s/ |9 i: M5 i: K4 D
; b5 {: ?  |4 @9 a; `! L另外请不要说什么把泄放电阻放在保险丝后就可以了的话,因为这个谁都知道.. v" D5 B3 P% }# W4 U& K! [

! N; h/ {/ O7 E/ _, R7 E9 ^1 f+ }用的标准是60950* ]" k& _$ M( R0 C& ~9 z
1.5.7.1 里面 There are no special requirements for resistors bridging FUNCTIONAL INSULATION, BASIC INSULATION or SUPPLEMENTARY INSULATION,# G" d6 X" r6 |: S" p# o
桥接在基本绝缘就没有要求?
! h  k* w  ?' n* o3 A0 k9 u, b- L+ c% W
另外 如果是CLASS I PLUGGABLE EQUIPMENT TYPE A  并且考虑国家差异,即考虑1.5.7.13 I9 q, Q  Y6 ]1 {( d0 m& y2 {
NOTE In Finland, Norway and Sweden resistors bridging BASIC INSULATION in CLASS I PLUGGABLE EQUIPMENT TYPE A must comply with the requirements in 1.5.7.2.
9 H  y% \4 F. K+ Z1 h
1 I4 W! z9 u7 |" F* V' h在有俩个泄放电阻的情况下,是必须要一个泄放电阻短路时,距离还要符合要求
* D4 d& {: F$ g  k3 E1 e. ^% l; y. i即:1.5.7.2的 If a group of resistors is used, the CLEARANCE and CREEPAGE DISTANCE are assessed as if each resistor were short-circuited in turn, \; A, E4 c! e
还是只要短路情况下能通过耐压测试,并且满足LCC就可以了.If an accessible conductive part or circuit is separated...................................
: I$ Z9 ?6 c& u# N+ b, q) b6 E; S  f5 g6 x# i! f
因为根据标准的描述,一组电阻时,短路时要满足距离要求.* Z7 D+ P  ?0 i) R% ]2 G
但是我又想到,既然桥接加强绝缘都可以只要满足耐压和LCC,那么桥接基本绝缘是否也只要满足耐压和LCC就可以了呢?
头像被屏蔽
发表于 2010-8-9 10:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-8-9 10:39 | 显示全部楼层
引用第1楼winny于2010-08-09 10:36发表的  :( M5 `1 _7 r- o
如果没有认证的电阻会被要求做短路测试,如果放在保险丝前端,你的短路测试能过吗?
% J3 e- Z4 |* V( W# O- t' _( P0 E) g8 D$ J
如果有俩个泄放电阻,短路测试有什么问题?
发表于 2010-8-9 11:04 | 显示全部楼层
呵呵,楼主试着做个短路测试呗,做了才知道,应该可以过的
发表于 2010-8-9 11:11 | 显示全部楼层
使用两串两并 应该没问题的
头像被屏蔽
发表于 2010-8-9 15:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-10 17:16 | 显示全部楼层
1.5.7.1 说了要满足2.10.3和2.10.4(电气间隙和爬电距离)。另外如楼主所说要满足耐压。
发表于 2020-1-11 14:02 | 显示全部楼层
最近我也遇到这个问题,L-PE测放电测不过,如果在L和地之间加放电电阻,此电阻是有认证的,但是是否还需要满足基本绝缘的耐压要求呢?如果要打2500VDC的耐压是测不过的,我查了一下标准,好像没看到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-13 13:53 | 显示全部楼层
62368中放电电阻除了要满足相应位置的绝缘和耐压外,作为安全防护元件,电阻需要满足G.10的测试。
' D; k  z2 c$ y; v1 i7 w放电电阻没有认证的话没那么好用的,除非搭配了ICX通过了相应的测试或认证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-16 12:16 | 显示全部楼层
学习了~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-19 05:27 , Processed in 0.073726 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表