我们有一款吊灯,此灯为一类灯具。所用吊线为单支线,铁弗龙,T180,双重绝缘线。当然,此吊线为外露线,可以看到的。
# z2 g! a, ^5 E+ f2 h4 k3 i1、请问此单支线是否可以作为吊线?
% o% @' B; M' N0 V2、此线可作为外部线吗?8 t; h- R- |- s$ K+ \. b% Y5 b
3、外部线与内部线有何区别?$ [" N/ A* K, \' j0 m1 G
4、外部接线具体有何要求?
发表于 2007-10-9 08:50 | 显示全部楼层
引用第0楼luojiawei142于2007-10-07 11:10发表的 吊线可否用单支线? :5 N8 s9 i8 K) O6 m9 A( h% f
我们有一款吊灯,此灯为一类灯具。所用吊线为单支线,铁弗龙,T180,双重绝缘线。当然,此吊线为外露线,可以看到的。( {) h9 J, b$ l8 w3 D8 {, M4 Z
1、请问此单支线是否可以作为吊线?
( {, l8 N, m& o! e  f5 b% f2、此线可作为外部线吗?2 `$ a. w5 b/ R' A: ~3 B
3、外部线与内部线有何区别?
! M+ L9 E% [$ R' D  |/ D) G6 k8 y4、外部接线具体有何要求?; o4 ]9 z* r  ~9 t4 B8 e
.......

$ {) B' u) R1 ?/ Y以EN60598为例:0 S( |# M! z/ {

& q* P7 \+ K1 r6 j1,电源线也就是你所所说的单支线可以作为吊线,但是Clause 4.14.2里面有要求灯具的质量必须小于5Kg.9 s8 {) w3 E) B# j5 ?
2, 可以作为外部线。; S- y* M( M. o
3,外部线必须满足线径和温升的要求,内部线需要满足温升的即可。
  \0 z, p' [2 b' b2 a) e4,外部线和内部线温升要求看Table 12.2,线径要求看clause 5.2.2