[标准学习] 求助!电力电缆绝缘厚度测量的取样。

[复制链接]
发表于 2010-8-23 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
求助!电力电缆(例如YJV-0.6//1 4×185    GB/T12706.1-2008)绝缘厚度测量的取样方法和测量点的数目。
3 d$ a! C9 Y( d0 v我查过标准发现似乎电力电缆绝缘厚度测量的取样方法和测量点数目与普通电线(GB/T5013和GB/T5023)不太一样。6 V. t& L( j  }) G
请各位高手帮我解答,谢谢!
发表于 2010-8-23 22:35 | 显示全部楼层
除绝缘线芯的抽样数量外其余基本一致,具体可见 GB/T12706.1-2008中16.5绝缘和非金属护套厚度的测量
 楼主| 发表于 2010-8-24 09:41 | 显示全部楼层
电力电缆绝缘和护套厚度测量的取样数量是否为一个,并测6个点就可以了
发表于 2010-8-25 16:40 | 显示全部楼层
多做几个吧,多做心里有数,平均值也比较权威
发表于 2010-8-25 16:45 | 显示全部楼层
一般作18点取平均值