[电源产品] 咨询HIPOT 测试,谁有没安规测试仪的使用和fault的解决方法.谢谢.

[复制链接]
发表于 2010-8-24 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
昨天给铁壳UPS做初次级hipot,4242DC,老是提示GND- fault.加不上去电压.- `* \2 A( R( j+ A: a+ B. ]8 }- s
通讯板做隔离的.断开地线了的.为什么出现这情况./ q9 j* @- ~' D& J4 @6 M; Z- S
后来有次把电压爬升时间从5s调高至10s.就打过了.奇怪不解???
" {( K+ e" q2 [3 R" L% g敬候高手解答,感谢~
 楼主| 发表于 2010-8-24 11:16 | 显示全部楼层
输入输出LZ对地耐压2121dc过了的.
发表于 2010-9-6 22:51 | 显示全部楼层
?2121过了,4242不过有啥奇怪的?( a$ A& T3 q8 ?+ G8 b. G
电压上升时间有时候是会对测试结果有影响。
发表于 2010-9-8 10:27 | 显示全部楼层
直接调到DC4242比在5S内调到4242更严酷,标准里是要求5S达到要求的电压值就好了。
发表于 2010-9-8 11:08 | 显示全部楼层
按LZ讲的是没有道理的,建议检查检查仪器本身..
发表于 2012-5-15 09:14 | 显示全部楼层
爬升时间越长,冲击电流就越少,你试着把电流限制加大
发表于 2012-5-15 17:29 | 显示全部楼层
METHOD 301 提到500V/S, 由于UPS内部有大量的电感和电容元件,最好还是将上升时间调的缓慢一点,500V/S是比较公认的数值.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-5-18 14:20 | 显示全部楼层
高压仪本身接地不良好造成的.
发表于 2012-5-18 14:26 | 显示全部楼层
也有可能是打高压时,接线不规范造成,将高压仪红色端子接到UPS的接地导体上(如外壳或接地的二次侧),黑色端子接初级导体.
发表于 2012-5-21 20:20 | 显示全部楼层
7楼说的有道理