[标准学习] 关于VDE认证电源线体标识请教

[复制链接]
发表于 2007-10-9 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我想问一下,经过VDE认证的电源线线体上标识的内容例如:“H0VVH2-F,2*0.75MM2”等,是否一事实上要模压在电源线上?如果丝印上去是否符合认证的要求?
发表于 2007-10-9 08:53 | 显示全部楼层
丝印上去是符合认证要求的
发表于 2007-10-9 08:56 | 显示全部楼层
印字是没有强制性的要求的,但是为了标志的长久性,热凸印字更加的理想!
发表于 2007-10-9 09:00 | 显示全部楼层
引用第0楼qxr1128于2007-10-09 08:49发表的 关于VDE认证电源线体标识请教 :/ y7 p' C. t+ K. @
我想问一下,经过VDE认证的电源线线体上标识的内容例如:“H0VVH2-F,2*0.75MM2”等,是否一事实上要模压在电源线上?如果丝印上去是否符合认证的要求?
应该是"H03VVH2-F 2x0.75mm[sup]2[/sup]"0 A6 ~( H4 a, }, N/ b  I7 V& P
丝印符合要求, 但要做标记耐久性试验. 丝印还须符合ROHS要求
 楼主| 发表于 2007-10-9 09:12 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2007-10-9 11:44 | 显示全部楼层
对于工厂来说,
- r9 }5 f7 o+ Z: d压印的即省成本又耐用.1 q: @0 z* c  h5 Q; U
是上上只选.
: K: G1 ~8 K" f- `3 P% @" Y建议向客户推荐使用压印的.   [s:3]
发表于 2007-10-10 17:18 | 显示全部楼层
标准本身就允许不同的标识方式,但是对它的要求是一样的。根据电线种类和外皮材料的不同及客户的要求,你可以选择任意方式