引用第7楼wongyatwah于2007-10-13 17:32发表的 :
9 ~# f; t& E$ O: _# N0 k请教一下kinglxj , 采购部有铅酸蓄电池新供应商, 要进行什么基本测试去 qualify?
! l7 h8 m) L! \& B6 i- |6 X( Z就我的经验是分两步;& w) e3 h. B( N4 W; W5 O3 n# K
7 ^! z/ T& C7 N% G; V8 ^
1.单体测试$ q3 p$ Z# k% O- p s0 T
1.1、电气测试( O+ M4 S" B5 l9 ~+ p
电气测试前需要电池充电,一般是72hour,如果考虑大电流或者高压充电,时间要短些;3 q+ z( M1 x- }6 _8 {$ ]! v
1.1.1 长时间放电测试,
+ }' y# z6 G3 X: D* l8 M1 r# O/ q一般是考虑10hour rate,有的也有7hour rate和20hour rate,这个采取恒流放电,根据供应商提供的参数进行,有截止电压10.8V(1.8V/cell)
, i6 a3 l6 ], \+ T1.1.2恒功率放电% \+ ?1 J% k, C
多次循环测试,验证电池恒功率放电特性;根据放电趋势线和开路电压、内阻来判定;! I9 g+ H* G; b* [7 x1 X: I+ K
1.2.3不同功率放电/ l$ Y5 M3 a! v- R6 P$ h0 Z
多次在不同循环测试,验证电池不同功率放电特性;根据放电时间和开路电压、内阻来判定;1 {. X" F; F5 e
: h. H# F$ J3 @# @, O; y4 E" U- ?: f1.2机械测试
4 x. ?8 b8 L: d1 [, W' W/ y2 整机测试
) s* z. ?/ P, X将电池放置在使用设备中进行;这个需要考虑在不同负载情况下验证!
' z1 Z5 Q1 n7 j+ Q6 z* G3 J2 e/ o, R, n' H
当然,根据电池使用场合的不同,也许侧重不一样,可以依据标准进行; |
|