[IEC标准产品] 求IEC 60335-1标准中22.42 保护阻抗的理解

[复制链接]
发表于 2010-12-10 17:09 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
有4MA接触电流吗?它与电源是隔离的呀?人体与次级250V形成不了回路,也不应出现静电放电现象。只要防止人体跨接两端就可以了。一只Y1足够了。如果真有那么大泄漏电流,除了改外壳也就没招了。山炮的意思是输出两端都各串一只Y1电容,因为你说泄漏电流有4mA,这种已隔离的电路还有这么高的泄漏,那只好两端都串了。
/ U$ N* {+ M, z9 l4 \
% H  _! O" r4 k9 j3 s( Q: a$ O3 a你的产品应是市电转成SELV再转成250V输出吧,两次隔离了,还有这么大的泄漏确是想不通。
 楼主| 发表于 2010-12-10 17:29 | 显示全部楼层
电路在一开始已发出来了,4MA是次级正常情况下的电流,产品简单的说是这样的,一个开关电源供电,可输出DC 5V 1A。通过一个USB口给产品供电,然后,产品内部经震荡。经变压器升压,在次级得到一个AC 250V的电压,然后,此电压点亮灯管,. K5 H  {  L+ s2 |4 _1 Z) L, z! s8 C9 j
: i7 |3 f$ m5 ]* y' {* w

2 c" [! V2 H2 e( x1 i我其实在想,用硅胶打胶。将次级点死,这样我也也行吧,否则要动模具了,,,改结构。
发表于 2010-12-10 17:59 | 显示全部楼层
你的外壳都能拆的话,是不是都可能触及内部的高压部分?第八章.29章的都法通过.
4 ^2 n' L" U" ]而不是简单的Y电容的事了.建议超声波.具体没看到你的产品,比较难下结论.! S) G- S% v% Z  s0 E! u, E
发表于 2010-12-10 20:43 | 显示全部楼层
现在问题终于清晰了,4mA只是工作电流,我们都白说了,其实就是一个带高压端子的电路,这个电路与网电源已有N重绝缘,不可能形成4mA的泄漏电流。这点特级工程师与我的观点相同。加保护阻抗是没有作用的,因为你的产品要工作。那么只能将至少其中一极封闭起来,触摸不到,不能形成跨接式的触电。修改外壳变成不可拆卸也是相当好的办法。# A1 z  C0 g' x% G. ^+ F2 F( z. q* Z7 B  X
更关键的是:这产品是适用于IEC60335吗?对于IEC60065,端子带电时需标个闪电符号,与电网是隔离的,结构上不易形成跨接式触电。0 k( V2 I% g1 \5 o  R6 j

' D( Y8 Z* J* Y. o) x+ \$ B机构说要多串一只Y电容是没有依据的。电路如无特殊,应当是一个小功率电路,故障试验也省了不少。
; U7 T1 i8 P4 i5 ]9 I, R& o
. E' S* m. m! X2 m(赔老本了,多次看电路,金币少了好多)
 楼主| 发表于 2010-12-11 08:32 | 显示全部楼层
多谢各位高人指教。特别是版主和山炮高人,让你们的金币少了,,真不好意思。# u4 X, A: a; S+ J; i. i6 O+ X

2 m: U  W  _1 z% ?$ S& T/ @1 \. H
2 ]. m) \+ ~. j3 `+ f" l& }* ^+ |5 E- j9 A& n6 }5 k1 _
版主大人.建议超声波,这个我们有想过,但装在盖边的灯管十分容易破,不是很现实。
8 V7 I* w7 n3 @, |1 A% i& E
' I4 B7 P5 G7 J' Z- C& z, r, G山炮兄说到一点,一极封闭起来。。我想用绝缘的744硅胶全部将次级点密封。或者,上下盖原来是用扣位扣的,改成用螺丝锁的。这样,不知行不行?1 `& _# F# Q" \
& a* h  P' ^2 i! Z( X
请高人指点。
发表于 2010-12-11 16:12 | 显示全部楼层
引用第23楼山炮于2010-12-10 20:43发表的  :
+ r" N0 i9 ?4 J3 r0 }现在问题终于清晰了,4mA只是工作电流,我们都白说了,其实就是一个带高压端子的电路,这个电路与网电源已有N重绝缘,不可能形成4mA的泄漏电流。这点特级工程师与我的观点相同。加保护阻抗是没有作用的,因为你的产品要工作。那么只能将至少其中一极封闭起来,触摸不到,不能形成跨接式的触电。修改外壳变成不可拆卸也是相当好的办法。; ]! P$ c1 f5 a
更关键的是:这产品是适用于IEC60335吗?对于IEC60065,端子带电时需标个闪电符号,与电网是隔离的,结构上不易形成跨接式触电。. o6 b6 ^+ y" Z! X5 O
/ t8 e# M3 g! N9 Q# k' `
机构说要多串一只Y电容是没有依据的。电路如无特殊,应当是一个小功率电路,故障试验也省了不少。
5 T5 A' s1 M( x% E# q$ W# x  z" u7 w3 v( D& l* j" j$ e
.......
我也损失了好多金币啊,斑竹可怜可怜我啊。
发表于 2010-12-11 16:52 | 显示全部楼层
单极封闭表面上可行,但冲击锺不认人。可能只能改装镙钉了,那就什么都不用再讨论了。
发表于 2010-12-16 18:27 | 显示全部楼层
学习了 以前也遇到过类似的问题
发表于 2010-12-19 16:37 | 显示全部楼层
对于跨接初次级之间的电容需要符合一个y1电容,或是2个y2电容串联
发表于 2012-10-19 17:00 | 显示全部楼层
請參考60950-1中的相關規定