[CCC认证] 关于变压器的确认检验

[复制链接]
发表于 2010-12-10 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我司变压器供应商在抗电强度测试的例行检验(制程中全数检)和确认检验(OQC抽检)用的方法都是一样的。0 [. h1 p  ?; Z" J
即:初次-二次 间: 4800VAC 50HZ or 60HZ     2sec。% e: i1 n& Z" L% D3 E! q9 p$ D6 J

, F/ B; p6 R8 }3 i2 L9 G& L请问这样是正确的吗? 若有误,请给出根据!
发表于 2010-12-10 15:08 | 显示全部楼层
楼主应该说的是CCC质保能力第5条的例行检验和确认检验吧?" A1 @8 \0 ~3 G# m# S/ f/ z" w9 m8 v
严格来说确认检验是按照型式试验报告上的方法进行就是按照相应的标准条款,2sec就应该不对。
) S  W4 i9 V, h8 ~/ x你可以参考与此相对应的实施规则后面的附件来做,里面有规定的。
发表于 2010-12-10 15:31 | 显示全部楼层
确认检验需要1分钟
发表于 2010-12-10 15:36 | 显示全部楼层
这个电气强度是按照隔离变压器的标准,初级与次级3750V AC,在生产时可提高120%的电压来实现,就是4500V  2S,所以生产厂家这方法是正确的。
发表于 2010-12-10 16:28 | 显示全部楼层
想让每个变压器都出现闪络后再出厂?
发表于 2010-12-10 17:13 | 显示全部楼层
例行检验:一般为4000-4500V AC 2sec8 [- y  _- c, o) x

: [+ P: A! p. C  h& z6 t( s确认检验:3750V AC 1min
 楼主| 发表于 2010-12-10 17:29 | 显示全部楼层
引用第4楼特级工程师于2010-12-10 16:28发表的  :
$ c2 V$ W& k2 @( V想让每个变压器都出现闪络后再出厂?
→我司仕样书上要求制造上就是4800VAC 2sec,不出现闪络或击穿。
 楼主| 发表于 2010-12-10 17:29 | 显示全部楼层
非常感谢各位的回答。小弟受教了。
发表于 2010-12-10 23:28 | 显示全部楼层
又是这种问题,总有一天,全球的出厂试验都会改成80%的试验电压,山炮依旧一个人坚守对绝缘耐压试验的理念。
发表于 2011-3-27 19:16 | 显示全部楼层
确认检验不单单只做耐压测试,还有空间距离,爬电距离等,你去向检查员要一份你公司所生产产品的CQC工厂检查作业指导书,里面有详细的要求