[IEC标准产品] 瞬态过电压

[复制链接]
发表于 2010-12-28 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
GB4706-1标准第14章是瞬态过电压中,没有描述什么是瞬态过电压
0 [  }# Q9 P& U# u4 T! V' f    什么是瞬态过电压呢?它的表现形式是什么?有什么危害?+ [" a+ _$ h. W8 E, [2 ^3 Q
我的理解是电器刚打开电源开关时,有一个瞬态过电压存在,但不知道从原理上怎么解释
发表于 2010-12-28 23:30 | 显示全部楼层
你说的是瞬态过电流,瞬态过电压指的是电网源中存在的高压窄脉冲,存在的原因可能是雷击、电机的启停、谐振、高次谐波的叠加,随机干扰的一个偶然叠加等等。有共模的有差模的,可以导致功能绝缘损坏和基本绝缘损坏。耐压试验为什么都是上千伏,就是因为要要求绝缘能有效抵抗它对绝缘造成破坏。基于这种瞬态过电压存在不同场合有不同的强弱表现,标准将其划分不同的过压类别等级。已有滤波器滤波的高级实验室,瞬态过电压低,为过压类别I,一般的室内网电源为过压类别II,电气设备复杂的工厂和低压配电系统为过压类别III,低压配电系统的源输入端为过压类别IV。所以山炮才认为下乡电器应按过压类别III进行设计,可惜没人听我的。

点评

按过电压3电气间隙要增大,厂家们当然不愿意,当然没人听你的啦~~  发表于 2013-8-8 16:08

评分

参与人数 1安规威望 0 收起 理由
0 1:70704

查看全部评分

发表于 2010-12-29 07:49 | 显示全部楼层
非常详细的解释
发表于 2010-12-29 09:24 | 显示全部楼层
山炮兄解释得很详细
发表于 2017-4-13 16:18 | 显示全部楼层
涨知识了,32个顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-13 21:22 | 显示全部楼层
不满足电气间隙 你改结构阿 改到好 改完就不用做了