估算口诀:
7 L" w2 C7 t! a( J6 L
) V( e+ w: z0 k- C二点五下乘以九,往上减一顺号走。
# C( p# ^, Y( |& K$ M7 F. r: h
6 s" ^& x* e" B* e三十五乘三点五,双双成组减点五。
2 K6 H7 c" M+ O& [7 R! T8 Q: Z+ R, } y6 t2 I* ^. U
条件有变加折算,高温九折铜升级。
" K- I5 o6 f$ X" B0 o
; q% M9 \2 Y* o穿管根数二三四,八七六折满载流。 * t8 F( s! q# j( ?& f- P
" p( I+ e5 c/ d4 U4 g
说明: : w7 g# D3 a6 E5 G; d( e
/ |- C7 A k- M" Q(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
% K- }% k9 O$ q0 H7 `! r, a8 m$ d) ^! g+ y. Z# G
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
5 H5 F; G) X x6 V0 A# S$ }& \1 V0 k
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 & I4 h, K! x4 I' ~* L0 u
4 k$ N3 Q) |/ n“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算* k2 C1 S5 C, B) r
[! t2 Q2 ?& U- R( ]3 m, {% G9 EHPN 18AWG (0.824mm2) 7~10A ,額定電壓300V
6 w) i$ R: y# S: T' e
6 ^1 T5 u k3 s* s! ZHPN 16AWG (1.31 mm2) 12~15A, 額定電壓300V
! }& B5 l5 k/ d1 w$ L* ?! W' O# @6 j$ d, V }: p" U+ ~5 b
HPN 14AWG (2.08) 20~22A ,額定電壓300V |
|