[机械设备] 机械设备上的电源插座

[复制链接]
发表于 2011-2-18 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
主 要 用 来给维修设备供电的通用插座可以用家用插座吗?
发表于 2011-2-19 09:27 | 显示全部楼层
看你那额定电流和电压,
发表于 2011-2-19 21:37 | 显示全部楼层
工业插座和家用插座不能混用的,因为使用环境不一样,电气要求也不一样。
 楼主| 发表于 2011-2-23 22:13 | 显示全部楼层
引用第2楼tauyer于2011-02-19 21:37发表的  :; L6 K( }: v6 L! g* B) }! W8 T' G
工业插座和家用插座不能混用的,因为使用环境不一样,电气要求也不一样。
标准并没强调必须用工业插座。
发表于 2011-2-25 22:45 | 显示全部楼层
IEC/EN 60204-1有要求插座应符合IEC 60309-1,IEC 60309-1适用工业环境的插头、插座和快接;
- i. X$ A1 v3 q) ^6 |通常家用电器和工业电器的污染等级和过电压等级都不一样。
发表于 2011-2-25 23:41 | 显示全部楼层
我认为标准中该条说的“通用插座”,指的就是家用插座。
发表于 2011-2-28 20:47 | 显示全部楼层
请教山炮兄,您说的“标准中该条”指的是哪一条呢?
! q+ [9 ]0 N  R7 `; t多谢赐教!
发表于 2011-2-28 20:51 | 显示全部楼层
主要用来给维修设备供电的通用插座应当有过流保护装置。如果不是指家用插座,那我的电烙铁,台式万用表怎么通电?
发表于 2011-3-5 12:20 | 显示全部楼层
IEC/EN 60204-1条款7.2.5要求“对主要用来给维修设备供电的通用插座应当有过流保护装置”,这一条款的重点是在过流保护,至于条款中提到的general purpose socket outlets,个人认为是指非特殊设计的插座,就是可以在市场上买到的通用插座,而不是设备厂家专门设计配给设备使用的;至于这些通用插座有什么要求,要看标准后面的条款15.1,对这些插座的要求是符合IEC/EN 60309-1。
$ S8 e+ ?+ M7 `4 @( V9 `# M
( O- ], L$ R; j( p6 G3 B电烙铁和台式万用表,我不太明白和家用插座有什么关系(我是指在工业环境下),也许是我们在国内使用的电烙铁和台式万用表就是用家用插座的,那也只是我们自己的使用习惯,还有国内的要求没有提出来吧。
发表于 2011-3-5 12:33 | 显示全部楼层
标准中提到插头插座的地方有七八处,但仍不能否定7.2.5中说的主要用来给维修设备供电的通用插座指的是家用插座。